问问商人

防潮

我打算买一栋新建的房子。空气砖非常低,低于土壤水平。

建筑商在它们周围铺了混凝土边,以防止泥土堵塞它们,尽管这创造了一个可能被树叶等堵塞的空间。
空气砖应该那么低吗?隔壁的房子在地面上放了几块砖,这样可以避免水聚集在口袋里,然后流到房子下面。

来自MyBuilder防潮专家的7个答案

最佳答案

不,他们是想在地面上省钱,顶部的空气砖应该高于地面150mm,令人惊讶的是建筑控制竟然没有把它捡起来

2011 - 09 - 29 t21:15:02 + 01:00

回答2011年9月29日

嗨西沃恩·,

这是不可接受的,安装空气砖为子结构提供通风。此外,这是违反建筑法规的,试着指出你担心这将不符合建筑法规,表明你已经接受了这个问题的建议,并检查正确的数量,大约每2米安装一次。

2011 - 10 - 01 - t12:40:04 + 01:00

回答2011年10月1日

在一个新的构建中,这些空气砖在错误的位置,至少是在DPC水平之下

2011 - 10 - 01 - t12:40:04 + 01:00

回答2011年10月1日

空气砖应至少高于地面150mm,如果可能,应降低地面高度,或安装伸缩通风口。
在它周围铺上混凝土边,会限制气流并堵塞。

2011 - 10 - 01 - t12:40:03 + 01:00

回答2011年10月1日

我会向建筑商或建筑控制部门的人提出这个问题。在我看来,这样的安排应该是没有理由的。由于使用了地板下的伸缩通风口(有时被称为潜望镜),外部的气砖可以被升起。我只在老房子的地面以下见过空气砖,这通常是由于地面多年来被抬高了。就像我说的,提出这个问题,问问你的邻居为什么完全不同,因为这听起来不对。

2011 - 10 - 01 - t12:40:03 + 01:00

回答2011年10月1日

我以前见过这样的情况,建筑工人们对房子周围的土壤进行了重新处理,最终导致地面高度过高。一个合理的解决方案是用砖围住空气砖,以确保通风得到保护,但也要在顶部提供一个格栅,正如你所说的那样,防止树叶和碎片堵塞通风口。我会坚持的。

2011 - 10 - 01 - t12:40:04 + 01:00

回答2011年10月1日

这些都应该在地面之上

2011 - 10 - 01 - t12:40:04 + 01:00

回答2011年10月1日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价