问这种
扩展
结合现有的砖砌/新+旧墙的连续空腔
你好,
我们正在为我们的房子增建一幢单层楼房。两者都有空腔墙,但建造者使用墙板连接两面墙,而没有实际打开现有的空腔,使新和旧空腔连续。似乎也没有使用防潮膜。
这似乎不是建筑规范所要求的,但这是最佳/推荐的做法吗?
新墙现在和屋顶一样高,木匠已经开始做屋顶椽了。
任何建议都欣然接受。
来自MyBuilder扩展建设者的6个答案
最佳答案
如果我理解正确的话。不需要再暴露现有的空洞来进行固定,简单地说,将启动杆钻到墙上,然后从那里开始。然而,你需要一个stihl锯切运行在建筑的腔和防潮课程到位。
希望这能解释一点
2011年9月18日回答
切尔滕纳姆•2008年10月29日起为会员•34工作,100%积极的反馈
他的做法是正确的,他使用了墙钉系统将新旧连接在一起,但是我所在区域的建筑控制坚持将两个新墙的中心切开,用圆盘切割机,然后插入一个垂直的dpc,用透明的硅来固定。
2011年9月18日回答
Wellingborough•2009年2月25日起为会员•39工作,100%积极的反馈
嗨。
我相信,这些空腔需要是连续的和不间断的,以满足建筑法规。我当然每次都这么做,这是建筑检查员会检查的。
使用起重墙是可以的,但是最好的做法是把现有建筑的砖墙磨掉,然后把新的砖墙连接起来,这样看起来更好,也可以打开现有的洞,把它连接到新的。
至于防潮膜,在上层建筑建造之前,它应该被用在地板上,然后重叠在防潮层上。再说一次,这是必要的,将由建筑检查员检查!!
这可能值得和你的建筑商谈谈,看看他是否使用了dpm,以及你当地的建筑法规是否要求不间断的腔。然后把建筑检查员叫出来,看看他对目前为止的一切是否满意,然后再继续下去。
希望这个有帮助。
瑞克
2011年9月18日回答
你的建造者至少应该在现有的墙壁上开一个槽,插入一个垂直的DPC。理想情况下,他应该打开墙壁以确保一个连续的腔体。你的建筑师在施工记录中规定了什么?没有DPC或空腔,就有潮湿渗透的风险。这是您应该向构建者提出的问题,因为它显示出缺乏关心,可能是构建的其他部分工作草率的指针。还要确保所有要求的建筑控制检查都已进行,否则您可能难以获得竣工证书。
2011年9月18日回答
Ammanford•2009年7月15日起为会员•9工作,89%积极的反馈
通常不打开空腔是可以的,因为这样会削弱墙壁,只要你适合一个垂直潮湿的过程。
要做到这一点,你需要运行一个切割器在墙上的空洞,然后槽在潮湿的过程中,如果你有任何问题或你不高兴,你可以与建筑检查员,他会在那里帮助你和建设者,如果需要的话。
希望这有助于
2011年9月18日回答
相关问题
- 我的房子建于20世纪30年代。刚搬进来,清理厨房墙壁,发现上面的混凝土渲染相当垃圾,有些地方已经脱落。我最好做什么来修复使它看起来光滑和新的?
我的想法是,把石膏和光滑,凿掉渲染砖和应用石膏板,应用asterboard直接…
- 新的空腔墙使用furfix墙启动器连接到现有的渲染墙
我们有一个正在建设的扩建部分,砖层使用砂浆将新墙连接到现有的地板以下的水平和furfix…
- 通风口堵塞-腔壁受潮?
希望你能帮忙!我住在一栋50年代建的市政公寓的顶层。这栋建筑有空腔墙和窗户……
- 为了修补天花板上的裂缝,我需要在托梁(阁楼)上放头吗
我的天花板需要修理,一个抹灰工告诉我,为了修补天花板上的裂缝(…