问这种

中央供暖系统

什么是正确的自来水greensta 38 cdi所需有效吗?

已要求VHL(当地CH公司)和英国天然气访问,建议最有效和最有价值的解决方案来取代我们的老(20岁)Potterton Prima 60 f。我们目前有一个非常小的能力铜浸缸这意味着当我们有访客,我们需要等待更多的水加热或打开浸以及Potterton来获得更多的热水。
我们不能代替这个小缸,而无需撤销新浴室瓷砖4年前!

自来水管道代替大约4年前从活塞到楼梯下的蓝色塑料管道和从那里下降到15毫米铜管厨房和阁楼储罐。

我得到相互矛盾的信息从本地CH家伙和英国天然气= =都建议改变一个Worcester-Bosch Greenstar结合38 cdi或42 cdi 10拉德,3床房间,1 x浴室和楼下showerroom。

当地的人只把厨房里的电源开发&,说,42 cdi将做这项工作。
然而,英国人测量气体流量和说这是12行分钟,这是不够的,除非我们也延长22毫米管道工程厨房! ?

确认我们需要新的22毫米结合锅炉的天然气管道现有管工作是15毫米直径。

(1)可能有人有经验的安装Greenstar 38或42 cdi建议所需的流量是什么让热水流量从Worcester-Bosch结合?
(2)谁是正确的,我应该考虑什么?

非常感谢,
苏尼尔•J

2回答MyBuilder供暖工程师

最佳答案

再一次出现这个问题。你只能得到什么进来,mimum压力水公司可以是1条压力因此流量9升左右虽然很多高于这种压力对于延长管道工程如果压力低进入房子然后增加pipesize在我看来是浪费时间。你必须永远记住当改变系统所有电源可以有10到12个网点自来水。主要的水不能处理所有门店
打开,你也可以在许多失去水让别忘了水压力有所不同。在我看来只是改变锅炉和忘记结合,如果可能改变缸虽然我本以为你会有一个30加仑油缸还能检查汽缸统计需要在圆筒上尽可能低。也是浸没式加热器的正确长度的汽缸。希望这帮助你戴夫病房

2015 - 07 - 16 - t09:55:02 + 01:00

回答2015年7月16日

需要更多的信息。你使用了大量的热水吗?
请回复这个信息是至关重要的!

2015 - 07 - 16 - t09:55:02 + 01:00

回答2015年7月16日