询问商人

电气

电灯重新布线

嗨,任何人都可以帮忙,试图安装新的天花板灯。我拆下了旧的配件,有4条电线。1条黑线,2条黑线一起,一起3条红线和一条接地线。新的灯配件具有L N E.我已经使用端子安装了新的灯,灯会打开但不会关闭。我将3条红色活线与端子中的棕色活线匹配。我将2条黑色中性线与蓝色中性电缆匹配。地球到地球。这将单个黑色中性线留在端子中,而另一侧没有电缆。我的问题真的是为什么不关闭?

Mybuilder电工的7个答案

最佳答案

嗨,戴夫22
这是许多DIYERS犯的一个常见错误,以下信息应为您提供帮助,因为您不需要在P部分注册以替换灯光配件。
首先,您的照明电路应关闭,然后如下连接。
这三个红色的芯子应放在一个连接块中,而不是像您所做的那样与棕色的褐色,这些红色是巡回赛的永久生命,因此光线持续下去。
单个黑线是从电灯开关返回的电线,应该在其上有一小件繁文tape节,以表示当灯开关打开时,该电线变成了电线时,它进入了浅色配件的棕色。
这两个黑人确实是中性的,确实呈蓝色的蓝色。
地球朝着光线融化的地球。
希望这可以帮助。
保罗

2015-04-19T12:05:02+01:00

回答2015年4月19日

1倍黑线灯线端子
2倍黑色电线中立端子
地球
3倍无红线的端子

理想情况下,应使用合格人员使用测试设备测试隔热/ELI。

2015-04-19T12:05:02+01:00

回答2015年4月19日

由于接线是双胞胎和地球,因此从开关返回的返回线将是黑色。将3个红色放在一个连接器块中。2个黑人连接到蓝色。单个黑色将是开关的回报,需要与棕色​​的电线一起使用。如果光是金属,那么地球电线将进入地球端子。
如有疑问,请获得合格的电工以适合它。

2015-04-19T12:05:02+01:00

回答2015年4月19日

听起来您有一些电缆交叉。我猜想我会说单个黑色电缆是您的活线。3个红色将是您的实时循环,而2条黑色的电线将是您的中性导体。但是,我强烈建议您让一个有能力在打开之前只检查它的人

2015-04-19T12:05:01+01:00

回答2015年4月19日

不要将任何电线从灯具到红色的电线将棕色的电缆自行放在黑色电缆上,因为它的开关生存并在其上放棕色胶带,光线会起作用

2015-04-19T12:05:02+01:00

回答2015年4月19日

您应该将棕色的电线连接到单个黑色电线(即开关现场),将蓝色的电线连接到两条黑线(中性)和地球上。

问候

马丁

2015-04-19T12:05:01+01:00

回答2015年4月19日

我的立即回应是要获得合格的电工,因为您距离炸毁保险丝/断路器或自杀一步之遥。

您称为“单一黑色中性线”的电线实际上是从开关回来的。良好的做法是在导体上添加袖子(这些天在过去的棕色,棕色),以表明导体实际上是活的,而不是通过绝缘的颜色所建议的。通常,电工省略了使用袖子。有能力的电工会知道这一点。

您所做的是将开关供稿连接,循环插入并直接将活导体循环到灯上,以使其永久打开,使“单个黑色中性线”(您的开关线)(您的开关电线)的好处知道 - 希望可以牢固地连接到何处其他中性和地球导体。这3个活导体不应完全连接到灯,而是使用一个共同的连接点将导体带到开关。它是需要连接到灯的现场(棕色)侧的“单个黑色中性线”。

但是,我在这里说的一切都可能是错误的,只有在死电路上使用适当的测试设备测试导体才能验证实际使用的导体是什么目的。

帮自己一个忙,还活着。

哦,让一名合格的电工来完成这项工作:需要他们15-20分钟。

2015-04-19T12:05:02+01:00

回答2015年4月19日

发布您的工作以找到高质量的商人并获得免费报价