问这种
管道
连接浴室的缸或泵集中供暖系统?
安装了一个新的散热器水管工在去年夏天我的新浴室。这是取代旧的散热器,这是一个传统类型泵集中供暖系统的一部分,即它在CH锅炉升温。新的散热器的地位不同于旧的。是制造商手册中描述为“散热器设计为连接到你的暖气。”I assumed that the bathroom installers would connect it to the central heating system, like the old one. This winter it has been chilly in my bathroom as the radiator took hours to heat up to even warm. A plumber friend told me that this because it is connected to the hot water cylinder only, and not the pumped heating system. It is now going to cost me £200 to have this rectified, plus the new floor will have to come up. I have asked if the bathroom installers will pay for this as in my view it should have been done under the contract with them. The documents say that it was to be connected to "central heating". The installers maintain that the hot water cylinder is part of the "central heating" and that they have done what is required. They say that my new radiator is a "towel rail" (it is not, it is a Burlington Trafalgar radiator and cost over £500) and that most people have them attached to the cylinder only. Comments please! Am I being unreasonable in asking them to cover the cost of what should have been done under their contract? In meantime I have a chilly £10,000 new bathroom.
3从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
你好,艾玛,
从你的描述看来,他们犯了一个错误,可能迷失在翻译一个没有经验的水管工。
常见的做法是热水毛巾散热器连接到电路,看来,热水管!如果做得正确,当你温暖的水,你温暖的毛巾和房间。如果连接到热水管它只会冷却热水试图填补浴,和足够的温度或时间温暖的房间,或毛巾任何合理的水平。我不认为你是不合理的。
问候
西蒙
回答2015年3月30日
Llantwit主要•成员自2014年12月17日•55工作,98%积极的反馈
让他们回去,他们知道这应该连接到泵系统,他们试图糊弄你,我从未听说过有任何类型的散热器连接到热水箱。如果有这样的事,没有任何名声的供暖工程师会考虑它作为一个选项。这绝对是无耻和给我们的贸易一个坏名声。如果合同说,连接到中央供暖系统——这意味着连接到泵集中供暖结束!
回答2015年3月30日
这是几年前的安排使用。
的原因是给机会的挂毛巾的横杆全年工作,热水系统,用户往往在夏季期间关掉暖气,但是安排是过时的和inefficent冷却热水进入汽缸(Simon以前说过)。
热水箱的connetction alloud tover铁路加热也在夏天,通常在一个房间里,理想的温度是22 * C。
我个人将它们连接到中央加热电路,如果控制得当,可以允许tover铁路升温而另一房子的散热器可以单独关闭在春天。
TVR的安装可能使这个操作更容易。
我希望这有助于
Tiziano