问这种

双炉、感应滚刀电源

我们要有一个新双炉、感应滚刀安装厨房安装的一部分。这两个设备额定5.7千瓦(炉)和4.6千瓦(滚刀)。他们有单独的孤立点,但会从消费者相同的供应单位。

我的问题是:

*将现有的6毫米^ 2电力电缆(~ 10米,在混凝土天花板)满足这两种电器的需要吗?

一些进一步的背景:
*我不打算安装这个自己。将在第二个供应不会是微不足道的,我们需要考虑的必要性之前抹和装饰。

*当前电缆是6毫米^ 2,约~ 10米长,深处一个具体上限(因此无法访问)。这是一个专门供应。目前没有电器连接到它。30之前有一个断路器,但我们很快会得到一个新的消费单位。

*设备技术手册(NEFF)都很轻电气要求。

从MyBuilder电工3答案

最佳答案

你好,首先从上面halloway答案是现货,但是我会忽略第二个答案,首先30不是不足(如下面解释)。其次,厨房不归类为一个特殊的位置(在英国,但我相信这是在威尔士Hulsea)为基础,因此不notifyable工作。没有要求任何工作要由注册承包商(虽然强烈推荐),工作可以应报告的直接建立控制成本。这只会是notifyable如果你重新连接电路,似乎你不做。

一起都相当于大约55,然而你可以应用一些多样性。是非常标准的应用前10 + 30%的剩余,即55 a-10a = 45,这是13.5的30%。因此以23.5为你的身材,假设没有其他的电路即是专门供应fuseboard吗?如果有任何套接字纳入光电隔离器然后添加5每个套接字。如果他们在自己的电路然后他们分别将进一步减少数据。如果他们在环路,那么这将是一个问题。

determaining因素决定如果是30供应电缆的大小,MCB的大小/熔断器,隔离器的评级。

如果保险丝/ MCB 30是一个保险丝30供应。的电缆应该大小的电流大于断路器评级(如断路器有保护电缆)。确定电缆的尺寸不是黑色或白色,这取决于安装的方法,类型的电缆和它的长度……

例如如果电缆剪导引的一堵墙在说10米,那么你会得到4毫米差旅和电缆。

如果它运行通过绝缘吊顶空间那么你可能需要6到10毫米…如果它的长度是过度那么你会需要考虑电压降,因此这可能进一步增加,坏的情况下,如果电缆安装在绝缘的空虚,在一个区域环境温度高,与其他电缆和分组是长跑,那么你可能需要25毫米电缆…然而这不大可能在国内的财产。

然而,有一种压倒一切的统治与大多数电气规则是“按照生产厂家的说明书…检查手册的炊具,他们将最有可能状态断路器和隔离器评级和电缆尺寸。

2015 - 02年- 23 - t14:40:02 + 0

回答2015年2月23日

你好,

快速的答案;1不,2上大学,花几年经验,3号

长回答。

1 30新设备的供应是完全不够的。

2你必须确定电缆尺寸和计算基于路线已经从消费者单位来确定最大电流承载能力。

3你给格兰所需信息,现在需要评估的路线

厨房是一个特殊的位置,它是一个法律要求使用一个注册承包商开展工作。

2015 - 02年- 22 - t14:30:02 + 0

回答2015年2月22日

从最初的解释说,电器都有单独的孤立点单独的房间。这些设备通常会有单独的连接供应每个孤立点。
供应的评级降至电缆和运行的长度的大小从原产地(消费者单位)和一些其他因素。最大电流数量将保险丝的评级/ mcb保护电路和假设的供应正确计算融合/ mcb评级之后一切都会好。

准确地回答这个问题我需要知道…
1。每个现有隔离器加上自己的电路从董事会?
2。什么等级的MCB /保险丝保护电路/ s
3所示。什么尺寸的电缆用于电路/ s

任何好的电工能够回答这个快速现场参观检查变量和一个快速测试将检查供应的安全在同一时间。

2015 - 02年- 22 - t14:30:02 + 0

回答2015年2月22日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题