询问商人

天然气工作

动气关闭阀门和表

毒气关闭阀和毒气计目前处于不可进入位置,离厨房内置柜角并计划移动阀门/米约一米高,调查后似乎需要National网格处理, 并会让我回调很多钱,一位朋友建议便宜的替代方案是请合格人员通过工作台运毒管道并安装第二个关闭阀门

合理安全选择或我应考虑另一种选择我想移动阀门,因为它真的不安全, 对象引用National网格我的公寓在50年代前地方当局块二楼

1名MyBuilder天然气工程师回答

最佳回答

gas安全工程师可重定位相关条件数度完成这项工作主ECV(紧急控制阀门)必须保持原位,测量仪可移位到替代SUITEBLEPLECA

标签必须附在第ECV上,说明二级阀门已经安装,并附在新表位上并注明主现有ECV的存在和位置

NB:两样ECV都出于明显的安全理由随时都可畅通无阻!

2015-02-18T12:35:03+00:00

2015年2月18日回复

发布作业查找高素质商人并免费引用

找不到答案 问一个新问题