房东终止了我的租约,因为我在BQ售出一连串聚光灯时换了面条光源,因为他想在7个月后恢复业务并说因我引起电量超载-因此中断租约条款-因为我没有请求他的许可我只是个女人连我都认为这是垃圾 因为他们都在不同环主线上

任何人都能雄辩地为我点火!

谢谢伙计们

4回文 MyBuilder电工

最佳回答

正确光安装离散电路(或至少应该离散电路!)无法通过换光安装损坏套接字,超载问题,你是否说过它是租用地产,然后消费者单元(fuse板)应归第17版布线规则并有足够的超载保护防止发生这种情况,所以即使发生,也不应该发生!.

2011-08-23T10:00:03+01:00

2011年8月23日回复

正确点,他讲垃圾套接通灯电路唯一的方式灯套接头电路 通过装有引信连接单元, 但这不会引起插座黑化插座周围变黑通常是由插座超载或插座未插入完全引起电弧引起的sockets仅评为13amps最大值热器插件常见原因 。 如果插件超载, 电路保护设备即断层器应滑动更新安装u不会发现插座周围多变黑,rcd发生反射或超载断层反射时会反射安装应完全安全测试听上去安装需要更新但他正确表示你总得先向房东查询唯一能做的就是放回原位上台前电工不测试 下院不见证书副本 下院由他测试Dan-Bucks家电

2011-08-23T10:00:03+01:00

2011年8月23日回复

变换灯光会影响插件插件,因为插件应全分解电路互不相干清理套接字与灯无关,如果有的话,他应该得到看点沙石

2011-08-23T10:00:03+01:00

2011年8月23日回复

光线和电源应分层变换光不会影响插座
Since the 13amp plugs were changed from solid brass pins years ago to partialy insulated pins they tend to overheat if running 3KW plug in heaters or even kettles this causes arcing and the pins become blackened and cannot conduct the load properly this then gets worse untill the sockets and the plugs become damaged people often change the plugs as the damage is obvious but leave the sockets which then damage the new plugs, both sockets and plugs require changing to prevent this problem and permanent Radial circuits for 3KW heaters should be installed controlled by 16 amp MCB and a 20amp double pole switch the same as Immersion heater circuits 13amp fused spurs should not be used.