我们最近有一个多燃料燃烧器安装烟囱乳房楼上非常热。

我们最近在原本有明火的地方安装了一个多燃料燃烧器。它是专业安装衬垫和绝缘材料回填充。它使我们大约有100年历史的房子变得很暖和。但是我们刚刚发现,站在楼上烟囱旁的衣柜现在很热,我不确定它是否应该这么热,因为它没有明火。但是我们白天用原木,晚上用无烟燃料煤。所以热量有机会积聚起来。这是安全正常的还是我们应该移动衣柜让空气在烟囱胸周围流通?请帮助,因为我害怕现在点燃燃烧器,以防衣柜和衣服着火。

来自MyBuilder烟囱和壁炉专家的3个答案

最佳答案

如果您安装了正确的烟道衬套,316衬套和904衬套将在450度和600度下进行测试。316个保修期为15年,904个保修期为25-30年。
因为你已经使用了蛭石绝缘,这将使乳房变得热。如果使用了正确的衬垫,我建议安装是安全的。
如果你确实有顾虑,打电话给Hetas安装人员,可能需要把衣柜从烟囱胸移开。我希望你有HETAS能力证书提供安装。Hetas安装人员应始终拥有200万英镑的公共责任保险。应该回调Hetas安装程序以检查安装情况。

2015 - 03 - 28 - t11:20:02 + 0

回答2015年3月28日

烟道可能破裂了,进行一次烟雾测试

2017 - 02 - 16 - t19:20:01 + 0

回答2017年2月16日

我会检查烟囱的烟雾测试,以确保你没有任何烟雾进入房间,除此之外,我会在衣柜后面留下一个小缺口,但这是正常的,砖的工作将加热。

2014 - 11 - 08 - t17:40:02 + 0

2014年11月8日回答

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价