去问问商人

基础和基础

建筑商已经完成了混凝土板的铺设,但没有硬核——地下是否足够铺设混凝土板?

我的建筑工人刚刚铺好了混凝土板,但还没有硬核运到工地。
我的问题与地下是否足以铺设厚板有关?

我应该跟建筑检查员谈谈吗?

---

谢谢你的帮助

我已经和建造者谈过了。他的回应是,他使用了从战壕底部的战利品为硬核。这符合建筑规定吗?

来自MyBuilder地面工人的4个答案

最佳答案

你好
在浇筑混凝土之前应该进行一次检查。这是必要的,也是建筑控制坚持的分配阶段之一,因为他们需要看到基础是巩固的,也有一个沙的遮挡。我想就此事与大厦管理部门谈谈。
希望这能有所帮助。
斯科特。

2014 - 10 - 18岁t22:00:02 + 01:00

2014年10月18日

同意斯科特说的应该进行适当深度的检查

2015 - 07 - 16 - t10:00:03 + 01:00

2015年7月16日回答

你好,

在浇筑混凝土板之前,承包商需要从结构工程师那里获得有关基材、板的建造、使用的材料、钢的尺寸/布局、连接、使用的混凝土(C35、C40等)的技术建议(如果板上有构件的话)。

结构工程师需要知道尺寸,以及在板上要建什么。

问候
短剑

2018 - 12 - 09 - t20:25:01 + 0

2018年12月9日回答

我是一名自由职业的工作人员,所以首先,用作硬核的废料没有规格,不会受霜冻影响。如果我在浇筑混凝土之前没有看到它,我会指示建造者挖下混凝土的一侧,露出建筑,还会检查混凝土输送线的使用量和规格

2020 - 05 - 10 - t12:15:01 + 01:00

2020年5月10日回答

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题