问问商人

基础&基础

关于车间基地的问题…

我正在后花园建一个新的车间/自行车店/男人洞,已经超过了车库。

车间包含我的机床(铣床@ 400kg车床@ 250kg +工作台)

楼板的整体尺寸为6m x 4m,车间本身将由截面混凝土板建造,外部为5.85m x 3.85m,带有低间距的箱型波纹金属屋顶。墙壁和屋顶将绝缘,并使用OSB板。

我已经在基准面以下挖了大约275毫米的洞,四周大了75毫米,基地的成品高度将是300毫米。地下土壤是伦敦粘土,大约3米开外有一棵成熟的栗树,它已经被严重砍伐,我已经移除了大量的根(一些超过4英寸直径)。

计划是在5.4m x 3.4m的中心放置125毫米的压实硬核,留下一个300mm的基础,25mm的盲砂,1000 dpm, 50mm的绝缘,然后在该地块上浇筑混凝土,在顶部100mm的中心嵌入一些A142网格。板的边缘将用斜角铲切75毫米,以帮助水流出。

一旦前辈被移除,混凝土被设置,我将填补75mm的缺口周围的边缘与豌豆瓦,以帮助水分散。

我有几个问题,排名不分先后:

1.仅仅在绝缘材料顶部的2英寸破碎的铺装上铺设网格就足够了吗?或者我应该通过弯曲成直角并垂直向下一个网格(200mm)来形成它。在底部水平返回是否还有其他好处?

2.我应该将绝缘延伸到多远-与核心相同的区域还是延伸到底座?如果是后者,有多远?

3.我计划将DPM延伸到板的一侧(混凝土和瓦之间),但我如何终止它?就在板子顶部以下25毫米处切掉吗?

4.这是不是太夸张了?磨重400公斤超过0.5米x 0.5米的基础,所以是相当的点负载。(装载量与劳斯莱斯的一个轮子差不多,所以我遵循的是“车库”而不是“棚子”思维)

地面朝向棚子的后左下角上升,该角落比前RH角(基准点)高出约500mm。我正在考虑安装一些百叶窗,并在后方整整4米和左侧1米的地方浇筑混凝土挡土墙。墙底部250毫米宽,顶部倾斜到200毫米宽,有一些加强网。这堵墙有必要吗?

来自MyBuilder Groundworkers的2个回答

最佳答案


1.根据我们的规定,网格距离dpm至少50mm,或者在您的情况下,底座之间需要绝缘
2和3 DPM必须位于压碎的压实硬芯的底座之间。Dpm将上升到dpc级别,并将在内墙外终止。民主党会负责的。
4.它没有超过顶部,因为地面确实是倾斜的。
最好的
克雷格米

2013 - 02年- 21 - t10:45:16 + 0

回答2013年2月21日

不要在基础上铺设绝缘材料,将网格放在50mm铺装的小块上,在这种情况下,将网格返回到基础上没有任何好处,因为没有横向移动的风险,至于挡土墙,更容易将100mm混凝土块平铺在正常粘结下,这将为您提供220mm宽的非常坚固的墙壁。

2012 - 10 - 13 - t21:00:02 + 01:00

2012年10月13日回答