问这种
管道
你能适应一个恒温混合阀在源头(锅炉)或每一个水龙头需要吗?
我需要适应一个混合阀我水龙头出来的水加热时是难以置信的热。当加热并不是我没有这个问题;温度的水出来我在锅炉上设置。
我的问题是:我必须符合个人阀门在每一个水龙头在众议院或有可能适合一个源(即根据锅炉)以便所有众议院龙头受益于一个阀。
我明白答案不会像黑白是的或没有你不能和其他细节可能需要回答我的问题,所以我很高兴任何回复或问题来得到一个答案。
我能想到的一些东西,
我有一个巴喜铂联合40他和水压力是好的。热水和冷水的管道喂食15毫米
干杯
________________________
RE:詹姆斯·威尔金森
詹姆斯,谢谢你花时间回复。你提供的信息是我的理解的锅炉应如何工作,但是我有两个独立的水管工和两个独立的工程师来自巴喜坚持锅炉不是错,只是由于板的大型锅炉热交换不能快速降温的水到达我的水龙头。
是的我的拨号设置为40度,我说这不是一个问题,加热时我得到一致的40度的水。
_______________________
RE:詹姆斯·威尔金森
再次感谢。我已经发邮件给巴喜如你所描述的。我将结果……
更新:
_______________________
后访问的高级工程师巴喜锅炉正常工作的结果是,他们将什么都不做。客户关系叫,说现场工程师经理说没有错的锅炉和我不能进一步升级它。
所以,我应该适合这些混合阀....吗?
spythebeast
2014 - 09 - 22 - t19:27:41 + 01:00
1回答MyBuilder管道工
相关问题
- 瓷砖浴室窗口- pvc窗台可以删除/瓷砖吗?
嗨,另一个窗口的问题请:)可以位于windowboard被切断冲墙和瓦?这……
- 床在楼梯框需要一个年长的孩子——中期卧铺很容易地适应合适吗?
嗨。我需要一个床在楼梯盒为一个年长的孩子- 10,但是它需要持续几年,我……
- 锅炉停摆对热水需求(Potterton结合100)- CH工作正常
锅炉停摆对热水需求(Potterton结合100)- CH工作好嗨我经历多次停工在炎热……
- 更换散热器恒温阀手动
我有一个医疗条件,需要我有一个温暖的房子,我租一个小,一间卧室的别墅和通常有…