询问商人
电气化
添加新Swa电缆填充新公寓
你好
万一有谁能帮助我绕头转圈 我会非常感激
商店自上而下三相接通路, 上至平面电路接通电路接通电路板
电工从楼下运出16毫米SWA电缆 3级直接运入平面接合板
正确方式,如果电工正确工作, 如果有人能解释需要什么(素材和它如何工作) 从头到尾我就会超月
多谢
房主
2014-05-21T23:14:00+01:00
MyBuilder电工回答
最佳回答
31694
2014-05-22T18:40:02+01:00
sWA电缆应该是低烟零卤素类型,以遵守消防规则标准PVC或XLPE钢铁装甲电缆不足
商店(供应端)应装有100amp引信隔离器,SWA电缆连接平面(远程端)SWA电缆应使用专用黄铜SWAGland拆卸成小段100毫米钢中继中继线顶面应切入插槽,以便SWA内部核从中继线直接传递到上方电表短裸线段中中中继器和计时器应过宽,以便电缆在点双重隔热
双隔热尾巴从电表带至平面机板
2014年5月22日回复
仿佛
2
坦沃思·自2013年4月10日起成员·205作业,百分百正数反馈
31689
2014-05-22T12:10:02+01:00
3级进站 和1级进站 商店和2级进站公寓供应量从切出相位(通常是BS13612b主引信)向单相表进发后再从表到80/100AKMF开关像隔离式处理
视电缆运行/安装方式而定,用哪类电缆提供个人用16m2地球运行25m2双片段只有在外部运行时才会使用SWA地球尾片25m2/16m2可被视为超杀法,它覆盖每一种可能性,特别是当您选择烹饪、淋浴和加热时依赖电源时,因为这些电机高载电用电量
并保证主机安装能提供所需条件并注册电监机构, 即NAPIT和NICEIC等祝您的项目好运 希望一切顺利
2014年5月22日回复
仿佛
一号
关联问题
- 有可能用回板换门柄不设回板,不拆或取新内门吗?
- 建材者应检查铅排水通道2) 建构者应料到盐石问题,
水从上方阳台渗入底层墙面(内外部)搭建者放水
- 是否有3PHASE倒置器 管理最多60000瓦的可能输出
我知道我们可以改变供电 通过能源公司 但这个引用 6周最小等待
- 新建锅炉-如果有小煤气泄漏,我可以安装新锅炉吗?
问题-我可以安装一个新的锅炉吗?