问一个商人
电
电线应该插进墙多深?
电线插入墙壁有最小深度吗?我们刚刚重新安装了一根电线,准备开始装修,但有些地方的电缆穿过了石膏,以至于我能看清上面的字。我注意到,在钢丝上的石膏铺得很薄的地方,还有一些碎片开始开裂并脱落,大概是因为它不够深。这是可接受的吗?他是否应该用某种封盖来封住电缆?怎样才能得到最好的纠正?他周四会来看看,如果能给他提供任何信息,将不胜感激。
谢谢。
来自MyBuilder电工的9个答案
最佳答案
嗨Cheesepie
你的电工肯定应该使用某种密封装置,如封盖/导管。你能看到电缆这一事实就是电缆机械保护不足的证据。所有电缆应包含在钢管或30mA RCD保护。如果不能满足这两个条件,那么电缆应该安装在距离表面至少50mm(2”)的地方。
2014年5月14日回答
至少要有5毫米以上的电缆得到一个合理的石膏深度。
在抹灰前,需先用胶粘聚乙烯醇(PVA)。
塑料盖和塑料椭圆形导管是可选的,但这是一个好主意。它们是用来保护电缆不被抹灰工的泥铲刮伤的。
修正了只有两个选择-重新撇掉整个墙或把电缆拿出来,追逐更深一点。
不过要注意的是,追击深度也有上限,虽然在水平方向上是16%,在垂直方向上是33%。(一般的家居风挡深度为100mm)
由于是重新布线,我认为你有RCD保护,因为这将是必需的。
干杯
2014年5月14日回答
雷顿的秃鹰•2013年8月26日成为会员•453工作,100%积极的反馈
他应该使用椭圆管或封盖来保护电缆,因为它在墙壁上小于50mm,最好的纠正方法是正确地使用椭圆管或封盖,也必须是RCD保护的
2014年5月14日回答
如果没有机械保护,所有电缆应在至少50mm的深度插入墙壁。如果不可能追到那个深度,那么电缆应该设置得足够深,以便金属封盖能够覆盖它们,并允许石膏覆盖。这样的电缆还必须有30mA的RCD保护。
这是BS7671:2008的要求,可在《现场指南》第74页找到。
2014年5月14日回答
利兹•2013年3月11日成为会员•6工作,100%积极的反馈
我假设他已经颁发了安装证书并向建筑管理部门报告了,那么你的安装就有了备用保险如果他不纠正错误,他注册的机构就会免费为你安装。
2014年5月14日回答
南克罗伊登•2014年5月5日成为会员•10工作,80%积极的反馈
嗨
石膏后肯定看不见钢索。它们应该至少在表面下25毫米(1“)。如果不是的话,应该把它们装在塑料箱里(在石膏下面),以避免破裂。任何通过BS7671第17版接线规范的人都应该知道这一点
问候
2014年5月14日回答
BS7671:2008要求非钢导管包裹和非RCD保护的电缆应追根埋深至少50mm。如果电缆安装在小于50mm的深度,则必须用RCD保护或用钢管密封。
听起来是个很糟糕的工作,他甚至可能不是注册电工。你是否获得了6年的保修期,以及建筑法规和电气测试证书?-如果没有,警钟应该响起,因为你可能已经被欺骗了!
2014年5月14日回答
埋在石膏中的电缆应用金属或塑料封盖保护,或放置在导管中,如果深度小于50mm,应用30ma RCD保护
2014年5月14日回答
你好,
作为一个规则,只要你有电路,电缆在保护和RCD,然后你只需要追逐他们,以方便你的抹灰工。然而,你可以进一步追逐他们,并在他们上方设置“封顶”,以保护他们免受机械设备的伤害。(某人打孔用来放架子或画)。
所以只要你的火花有一个RCD保护的电路,那么规则明智地它符合。
然而。
任何一个体面的商人都知道,如果他们没有被追赶,那么他们周围的石膏完整性将被大大削弱。
所以我会让他追得更远,把封盖或镀锌管在墙上。然后re-plaster。
重点是……“多么糟糕的工作。”
不幸的是,这可能只是工作标准的问题,而不是你可以利用的规章制度。
但除非他是一个牛仔(这是一个问题,因为这是不应该发生的),他应该看到并纠正它。
但也有相反的一面。
抹灰工刷的脱脂油不够厚吗?它们是否被正确地追赶进去,抹灰工作是否很差?
很抱歉可能会让气氛变得阴郁,但这是一种可能,尽管如果是我,电缆会在10毫米左右,有帽,总是安全的。
问候
约翰
2014年5月14日回答