问这种

防潮

潮湿的出现在窗口框架

最近我在维多利亚时代的平台已经经历了两个补丁的潮湿,一个在前窗下,显然已经潮湿的橡皮5/6年前。

第二就是一个补丁的楼上卧室后出现的窗口,中间的框架(这是隔壁的一个角落,在这个角落的厕所)。

任何的想法可能是什么?有关忽明忽暗也许吗?

更新29/07/2011——潮湿的来自旁边的木架(而不是窗口周围)。没有溢出的邻居建立和他们没有任何潮湿的迹象。

我清洗和清理排水沟希望我们不久将会看到如果这是原因。

楼下看起来从地上潮湿,所以我想这是需要DPC的吗?虽然只有几年前做过我们朝着一个10年的保证。

2回答MyBuilder防潮专家

最佳答案


与前面的窗口我会看看周围的密封窗口!
胶粘剂密封已开始恶化了吗?。
这是一个木制框架并开始腐烂吗?
宽松的指向外部吗?
或者如果它呈现有裂缝,可能需要在暴雨吗?
也像你说的检查忽明忽暗这可能泄漏或阻塞,导致水溢到你的财产。
你说它已经接受一个新的DPC和可能!从地上是潮湿的向上或向下的框架?

至于后面上周围的框架上面的一样,你说,邻国有厕所非常接近这一区域。看一看他们溢出?它不断满溢的,跑到一个墙吗?
也可能跟你的邻居,看他们是否有任何问题?

祝你好运。
斯科特。


如果像你说的面积已经DPC和它有一个10年保证(这听起来很短的)我将联系公司乙的作品。
他们应该发送一个测量员轮没有参数,如果它坏了,到他们t把它是正确的。

至于框架!
如果水从侧面进入!然后,胶粘剂密封恶化或修剪需要重新填缝?
仔细观察,如果你发现任何差异或空洞然后使用防水密封胶外用和加密。

2011 - 07 - 30 - t10:15:07 + 01:00

回答2011年7月30日

好的建议已经在这里,让大家都知道你。

2011 - 08 - 11 - t09:30:01 + 01:00

回答11日2011年8月

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价