问一个商人

2.5mm线用于4.2kw烤箱

你好,

我的电工给房子重新接上了电线,安装了一个4.2千瓦的烤箱(还有一个单独的煤气灶)。烤箱径向采用2.5mm的电线,带20安培的保险丝,从消费单元到烤箱的电线长度约为4米。我的建筑商告诉我2.5毫米的电线是不安全的,但我的电工坚持认为这是可以的,因为烤箱没有滚刀。有人能确认2.5mm的电线是否安全,是否符合规定吗?

..................

谢谢大家,非常感谢。

来自MyBuilder电工的5个答案

最佳答案

建设者通常等于BODGER!他们是最强大的牛仔,不应该接触或甚至评论电气问题,因为99%的他们不具备电气能力,没有接受过正式的电气培训或持有相关资格证书。如大多数P部注册电工所做的。

一个4200瓦(4.2千瓦)的烤箱在230伏(4200除以230)= 18.26安培。根据安装方法的不同,2.5mm电缆能够提供大约23-25安培的电流,因此在20安培的断路器上是很好的、安全的和兼容的。很明显,建造者不是一个电工,可能对电路设计和计算电路电流知之甚少或一无所知。如果他这样做了,那么他就可以做这个快速计算,并意识到它完全符合BS7671:2008。

2014 - 04 - 10 - t10:00:02 + 01:00

2014年4月10日回答

你好,
快速计算一下你的问题:
一个4.2kw的烤箱=4200w
4200/240 = 17.5安培
一根2.5毫米短的电缆,没有分集,用于绝缘等,能够24安培

因此,您的2.5mm电缆在短距离上是适合烤箱的容量。
20安培的保险丝是正确的保险丝尺寸。

但如果有疑问,请随时查阅烤箱手册中电气连接的最低规格。

我希望这对你有所帮助。
雷顿海恩斯

2014 - 04 - 10 - t10:00:02 + 01:00

2014年4月10日回答

你没有给出安装方法,如下所示你的建造者只是根据有限的知识引用,一般炊具用品是在6.0mm T+E运行,不知道如何计算需求。如果使用方法B或C,听起来你的电工已经使用了电缆的设计极限,这是可以接受的。
2.5 mm T + E
安装方法A(密封在保温墙等管道内)
电流承载能力18.5A(最大MCB 16A)
安装方法B(封闭在墙上的导管或管道内等)
电流承载能力23.0A(最大MCB 20.0A)
安装方式C(直接夹紧)
电流承载能力27.0(最大MCB 20.0A)

2014 - 04 - 10 - t10:00:02 + 01:00

2014年4月10日回答

你的电工说得对。灶具将拉最大18安培和电缆额定约24安培和保护由20安培保险丝,所以你很好去:)

2014 - 04 - 10 - t10:00:02 + 01:00

2014年4月10日回答


4200w除以230v = 18.26安培
从存储器2.5 t和e在正常情况下可以携带约27安培
所以:
电缆额定27安培
保险丝额定为20安培
烤箱额定为18安培

在我看来,这些数字还不错,但是还有其他事情要考虑。

也就是说,如果电缆穿过超过400mm(深度)的隔热层,电缆的电流承载能力将减半,因此电缆将成为链条中最薄弱的一环。

是否有其他问题建设者已经注意到你没有公布?
致以最亲切的问候

2014 - 04 - 10 - t10:00:02 + 01:00

2014年4月10日回答

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别

Baidu
map