博世烤箱的电线

我们最近安装了一个博世烤箱(http://www.bosch-home.ie/productlist/cooking-baking/cookers-and-ovens/built-in-ovens/HBN331E7B#/Togglebox=2127537278/)。它目前通过插头/插座安装,而不是硬连线。有人告诉我这不安全。烤箱有自己的专用断路器开关,这是从以前的烤箱。

我有以下几个问题:

1.这需要硬连线吗?
2.墙内电线2.5mm。这足够装烤箱了吗?总电力连接负载为2.35 KW。

谢谢,
艾伦。

来自MyBuilder电工的3个回答

最佳答案

艾伦,尽管在任何特定的安装中总会有不安全的地方,但你的描述并没有给我敲响任何警钟。2.23KW(或>10Amp)在标准的13A插头和插座上是很好的。(我怀疑烤箱附带了一个插头)。如果它是一个专用电路,只有一个插座,那么2.5毫米T&E是好的。即使它在通往断路器的路上穿过厚厚的绝缘层,它也能携带13.5A的电流。在大多数情况下,我希望看到16A断路器。
如果你觉得这个答案有用,请点击下面。
罗宾

2018 - 02年- 14 - t17:30:02 + 0

回答2018年2月14日

嗨,现在大多数家用烤箱都是低千瓦的,最简单的解释方法是把你的烤箱想象成一个水壶,一个插头是很好的,甚至不需要自己的电源,因为它只有2.35千瓦,只要它插入的电路是安全的,rcd保护,它是一个家用财产,所以应该是。如果你仍然不确定,请当地的电工检查一下你正在插入的电路。

2018 - 02 - 16 - t11:30:01 + 0

回答2018年2月16日

嗨,艾伦,你的烤箱确实需要用32A或40A b型额定断路器连接到消费单元的专用单独电路上。
固定烘箱的电缆最小尺寸为6mm。
有很多很好的理由不把它放在“插头”上,因为你可能会烹饪或过载环形电路,因为当你的环形电路设计时,它会应用多样性,而且你不知道它不是环形电路的径向等等。这些只是几个简单的原因,没有变得复杂。
问候,
射线。

2018 - 02年- 14 - t17:40:01 + 0

回答2018年2月14日