新浴室抽气风扇接线

我买了一个新的抽气风扇(Xpelair 4英寸100mm定时器浴室风扇)-它取代了一个旧的标准风扇(没有计时器),可用的布线是1根红线(我相信这是活的)1根黑线(中性?)和一根裸铜线。以前的风扇简单地通过红/黑线连接,但新的风扇将不操作,只有两个连接&只是想知道什么裸铜线将是?

来自MyBuilder电工的8个答案

最佳答案

尽管之前所有的回答都是合理的,而且你可能没有完全描述发生了什么(因为你可能没有测试电路的设备),我只是想补充几点…

1)如果输入到提取器是通过电灯开关,而你不想按照建议重新布线,那么你可以使用拉绳式提取器(即没有计时器,没有湿度计)。打开拉绳意味着当灯打开时,萃取器会工作。不是很令人满意,但您也许可以接受。

2)如果到萃取器的电源不是来自电灯开关(即它是永久带电的),而且你不想重新布线,那么你可以使用加湿器和计时器控制的萃取器,最好还带一根拉绳。当湿度上升到一个设定值时,它就会开始运行,当湿度低于另一个设定值时,它就会关闭。湿度设定点通常可调。拉绳可以用来手动打开萃取器,然后在计时器上设置的时间内运行(通常是可调的)。

2014 - 01 - 30 - t10:10:01 + 0

2014年1月30日回答

因为你买了一个带积分计时器的风扇,它需要三根电线;一个中立和两个生命,以便操作。其中一根带电的电线是“永久带电的”,另一根是“带电的”,随着灯的开关而开和关。所以你应该有四根电线在风扇的位置,三根彩色的,一根裸露的铜,所以错误的电缆似乎是过去使用过的。

在正常情况下,裸露的铜线应该套上绿色和黄色的保护套,因为它是接地线,即使风扇是2级,不需要接地,裸露的铜线也应该卷曲起来,并安全地留在风扇内部,不接触任何其他端子。

从你所描述的,很可能是一个牛仔或不知情的diy er已经放入了一个标准的两芯和接地电缆,可能已经使用裸接地线作为第二个活!(这是非常危险的)。

为了您自身的安全和安全,可能最好找一个P部分注册的电工来检查一下,如果需要的话,把从灯到浴室外的隔离开关的那部分电缆重新接线(假设有一个,如果没有,必须安装隔离开关),然后把隔离开关重新接线到风扇本身。

这项工作符合建筑法规P部分的规定,必须向当地的建筑管理部门报告,因此必须获得认证,以符合法律,并防止在未来出售该物业时出现任何并发症或遭到LABC的起诉。请参阅下面的链接。

http://www.donttakethep.co.uk/

http://www.esc.org.uk/fileadmin/user_upload/documents/public/leaflets/PartP-Web-Oct2012-1.pdf

2014 - 01 - 27 - t10:10:02 + 0

2014年1月27日

对于带计时器的风扇,你需要一个永久性的工作状态,除了正常的开关工作状态和空挡状态外,通常情况下,开关工作状态会让风扇亮着灯,然后永久性工作状态会让风扇在你设定的时间内继续工作,这样在关灯后,风扇会继续工作,帮助清除浴室里的湿气。
我怀疑你能看到的裸露的铜线将是接地导体,它真的应该有套筒在上面识别它。

2014 - 01 - 27 - t10:10:02 + 0

2014年1月27日

裸线为接地线,需要接在接地端子上。它不主动参与风机的运行。

为了正确连接你的新风扇,你需要运行一个额外的电线到新风扇。
如果旧风扇是拉开关式的,那么新风扇就必须远离灯光。(这就变成了开关的活动,打开和关闭风扇)。
如果风扇过去是随着灯的开关打开和关闭的,那么新的生活需要是一个永久的(不开关的)生活,你通常可以在阁楼空间的一个连接箱运行。
您将需要得到一个P部分合格的电工来做这件事,但是,因为这有资格作为一个新的安装在浴室区域。

2014 - 01 - 27 - t10:10:02 + 0

2014年1月27日

嗨,新的一个将需要一个永久性的活(棕色)导体从一个三极风扇隔离开关馈电到新风扇连同一个开关的活和中性。裸露的铜导体是你的土地,需要用绿色和黄色的土地套筒保护。

2014 - 01 - 27 - t10:10:02 + 0

2014年1月27日

P部分指南- http://www.esc.org.uk/public/guides-and-advice/building-regulations/england-and-wales/

2014 - 01 - 29 - t09:45:02 + 0

2014年1月29日

这应该由一个有能力的人按照规定进行,它是在浴室,分类一个特殊的位置。

2014 - 01 - 27 - t10:10:02 + 0

2014年1月27日

裸露的铜线是接地线,这应该被标记为绿色和黄色的睡眠,并连接到风扇单元的接地连接,如果没有一个然后插入一个连接器块。这不是它不工作的原因,虽然没有看到新单位,很难建议太多,但我要说的是,新单位应该只需要生活中性地球,与前一个一样。如果它在照明电路上,检查它从哪里连接正确。说实话与所有尊重这听起来好像你不是有经验的电气工程,我以前确实表明你做任何你可能得到一个电工来看看,很容易陷入一团糟时,起初似乎很简单,特别是当你努力识别中性&地球生活,你可能会破坏现有的电路或新器单元,如果确实让电工流行圆和为你解决它,它不会像你想象的那么昂贵,至少你会知道它是正确的。
希望这有助于

D H电

2014 - 01 - 27 - t10:10:02 + 0

2014年1月27日