问问商人

我们在花园里有一些花园灯,安装时都能正常工作。我们现在加入了一些,现在当你打开保险丝时。但是如果你慢慢地打开它们它们会正常运行吗?

我们有大约90米的装甲电缆在花园周围运行,在不同的地方有灯光。我们有4盏75w@12v的蟾蜍灯,3盏泛光灯450w@240v, 12盏35w@12v, 3盏80w@240, 1盏75w@12v。这些都是由带有C10的断路器产生的。有什么建议吗?

昨晚下雨的时候,不管有没有慢慢地转动开关,它一直在跳闸。

来自MyBuilder电工的4个答案

最佳答案

加上额外的照明,你几乎以最大容量运行,这可以解释断路器的灵敏度。如果下雨时不能通电,水很可能会进入电力系统。
您需要将负载分散到另一个电源上,并检查连接的水密性。

2011 - 06 - 30 - t10:30:02 + 01:00

回答2011年6月30日

你有两个问题:1/你的电路过载了。
2/你有绝缘问题。
你真的需要把它做得很好,但我真的认为你已经知道了。
紧急提示:你没有提到任何剩余电流装置。如果你没有安装一个电路,这是彻头彻尾的危险。

2011 - 06 - 30 - t10:30:02 + 01:00

回答2011年6月30日

你好,

有几个问题似乎是显而易见的。首先,你给我的数字(瓦特)留下你使用的安培在10.36安培。如果这些是带有PIR的泛光灯,就会稍微往上爬。为了补救这个问题,电路应该更好地分割。根据电路的接线方式,你也可以有电压下降,同样的答案,分裂电路。为了更好的保护,应该使用B型断路器,如果像上面提到的那样,你已经把电路分开了,这不会是一个问题。你没有提到你用的是什么尺寸的电缆。如果您的电缆尺寸合适,我建议您使用2个B10断路器。

最后,你显然有关于雨水的错误,可能会进入一个配件,一个腺体或一个接头盒。确保所有的接头都被正确地连接(它们应该是CW型),并且任何盒子/配件的完整性没有损坏,并且设备适用于环境。

抱歉,如果它有点冗长,但有几个问题要解决。

奈杰尔
NJM电
西约克郡

2011 - 06 - 30 - t10:30:02 + 01:00

回答2011年6月30日

我建议你在电路的某个地方有水渗透。没有进行绝缘电阻测试,很难说。你可以试着断开所有的灯(先隔离电路!)然后一次连接一个,试着连接每一个之间的灯。这可能有助于追踪有故障的灯具配件。

马丁

2011 - 06 - 30 - t10:30:02 + 01:00

回答2011年6月30日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题