问这种

拒绝支付,首先从第二个电工电工和扣除费用吗?

买了一所旧房子,我有一个电工进行检查和关闭的,部分重建修复一些电灯开关不接地开关和2方式不起作用。昨天我很满意的工作,叫他支付发票。今天早上我遭受电击的电灯开关,他们重塑。天黑了,我感到在墙上开关所以可能触及的金属盒子仍暴露在他们的石膏板将其重新连接。

我在这工作,我让小冲击本周大部分时间但这是非常不同的。这感觉就像我在做鸡舞蹈,一小时后我还头疼。我现在非常担心,尤其是开关但其余的标准的工作。我要与另一个电工重新得到工作。我可以拒绝支付给电工# 1和/或扣除任何费用从# 2电工修理的工作吗?

谢谢

从MyBuilder电工6答案

最佳答案

1日火花不知道初始验证意味着我想说!可怕的没有提到rcd操作要么你触电时。关掉MCB操作电路和得到一个职业,没有任何机会。

2013 - 12 - 14 - t11:15:03 + 0

2013年12月14日回答

你好,

你应该有一个电气安装条件从最初的检验报告,和一个电气安装证书或小证书工作开展工作。

这两个文件进行观察和测试结果。任何后续检查和测试可以很容易地verfiy这些文件上的数据。

如果正确地进行了初步检验,你需要支付它。

如果他所做的工作是劣质或不一致的然后阻止支付工作,修复,修复费用支付和支付。我也建议你抱怨他所选择的贸易机构。这都不应该借口拒绝付款。

如果你没有任何文档然后使用一个牛仔,接触交易标准。

2013 - 12 - 07 - t11:55:02 + 0

回答2013年12月7日

等到发现由第二电工,但要小心,第二电工不是政治迫害,他们有能力测试(你想要的最后一件事是鸡蛋在脸上)

我不排除静态此时!

与我们保持联络。

2013 - 12 - 07 - t11:55:02 + 0

回答2013年12月7日

这一切听起来非常奇怪。首先如果正确接地开关和电路已经正确地测试和处于良好状态,没有任何金属零件应该生活的方式,即使他们感动。如果他们住(和你描述它听起来像什么)然后东西绝对是错误的,需要彻底调查。

很难告诉仅仅根据你的描述,但在大多数情况下,如果发现电灯开关,一个新的电缆将电路保护导体(地线)必须安装。你提到的部分做了重新布线,因此也许下降开关电缆所取代?除了RCD保护应该被安装在照明电路,以使其符合BS7671:2008。RCD是一种设备,可以减少致命电击的风险如果发生故障,和旅行非常快。同样一个电气安装证书或小作品证书应该补救/重新发行的作品。

根据电工你聘请一部分P注册电工和NICEIC, ECA或者NAPIT注册,最好的行动就是联系的方案提供者注册并解释发生了什么。他们应该治疗非常重视你的投诉/询价和报价发送免费的一个代表性的评估工作。如果它是有缺陷的/危险的他们会安排纠正,最有可能免费给你。

这个问题是,如果雇佣的电工不是P注册和一部分不属于任何三个政府的计划,那么你不仅有很少的追索权,也有可能你会被罚款由你当地的机关大楼控制建筑法规的违反部分P(取决于房间,多么糟糕的工作被完成),请参见下面的链接获取更多信息

http://www.donttakethep.co.uk/

http://www.esc.org.uk/fileadmin/user_upload/documents/public/leaflets/partp - web - oct2012 - 1. - pdf

2013 - 12 - 07 - t11:55:02 + 0

回答2013年12月7日

我会等待第二次检查结果,然后问其他电工意见安装的完整性,然后把它从那里你会有记录证明。你不应该得到一个冲击,我会起诉他们应该公众责任。

2013 - 12 - 06 - t16:30:02 + 0

回答2013年12月6日

你好,我不会排除静电冲击。

不过我肯定会EICR由另一个电工如果你相信它不是标准。一旦这个报告已经完成,如果有任何C1, C2, C3的报告我会最公然把他找回来纠正他们免费的。我将回来付款,直到ECIR完成如果C1, C2发现我会说管理主体(NAPIT NICEIC)如果他们是在一个注册,并报告穷人工匠船并寻求建议。希望这可以帮助!

2023 - 03 - 07 - t21:00:03 + 0

回答2023年3月7日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题