最佳答案

目前的规定要求在照明电路上安装cpc。这是不回顾性的,意味着你不需要在现有的照明电路上有一个。这意味着任何需要连接到地面的照明或其他电气设备都不能在照明电路中使用。所以警告应该是这样给出的。这通常意味着没有金属开关,没有金属灯具配件。所以答案是否定的,你不需要。

2011 - 06 - 06 - t23:10:02 + 01:00

2011年6月6日回答

不,照明电路不需要接地,但不能有任何金属配件(开关是灯),它们必须都是塑料的。

伊恩•帕克
我派克电器

2011 - 06 - 06 - t23:10:02 + 01:00

2011年6月6日回答

1966年以前安装的照明电路通常不包括电路保护导体(cpc)。
BS 7671中没有法律要求,也没有规定要求将现有照明电路重新布线或以其他方式升级到当前标准。

此外,允许扩展或改变现有的照明电路没有cpc。然而,新的工作必须按照BS 7671的现行版本进行,现有安装的安全性不能受到损害。
如果随后安装I类设备,如金属灯具(照明配件)开关板或类似设备,则必须增加电路保护导体

没有cpc,在故障条件下会有触电的风险
BS 7671中没有法律要求,也没有规定要求将现有照明电路重新布线或以其他方式升级到当前标准。

以下是BS 7671的一些主要要求,当现有的没有cpc的照明电路要扩展或更改时,必须考虑到这些要求。
不得对现有装置进行任何更改或增加,除非已确定必须承担额外负荷的任何现有设备(包括配电设备)的额定值和状况足以应付更改后的情况,且更改或增加所依赖的接地和连接足以保证安全(条例131.8提及)。除其他事项外,必须确定现有电路导体的截面积(csa)的充分性以及保护装置的类型和等级。

如果现有的I类设备尚未令人满意地接地,则建议将一个cpc连接到任何已连接到电路的I类设备上。电气安全委员会出版了一份名为《在照明电路没有保护导体的住宅楼宇内更换消费装置》的最佳操作指引,就如何处理可能没有接地的现有第I类别设备提供建议。此表格可从NICEIC集团有限公司下载,网址为www.niceicgroup.com

2011 - 06 - 06 - t23:10:02 + 01:00

2011年6月6日回答

你好,尼古拉,

这是一个相当棘手的问题,因为答案可能是开放式的。作为房东,你有法律责任确保设施得到充分维护。因此,定期检查和报告将突出上述问题。如果没有接地,则需要在消费单元上注明该电路没有接地,配件最好也是2类配件,如果开关有金属背包,它们也应该安装螺丝盖或使用尼龙螺丝。电路本身将是老的(60年代或70年代),这本身将意味着绝缘测试,根据结果可能会导致电路被RCBO保护。
另一种选择可能是安装一个cpc(接地)运行在电路旁边,这必须是最小的直径4毫米。

以上是技术上的答案。如果我是你的电工,我什么都不会做,而只是咬紧牙关,重新布线。租房是一种长期的收益,唯一长期可行的解决方案是花一些钱,消除潜在的问题,然后希望坐下来,看着租金来。

重新布线,尼古拉,不管装修的破坏。希望这能有所帮助,我的回答看起来不会太苛刻。我见过太多租客把普通的灯饰拆掉,换上花式的镀铬灯。如果你没有提供上述足够的维修和警告通知,即使在技术上承租人不应该更换装置,但如果发生意外,你可能要承担法律责任。

2011 - 06 - 06 - t23:10:02 + 01:00

2011年6月6日回答

自1998年以来,接地(电路保护导体)一直是一个必要的规定。如果你的线路中没有接地线,重新布线会是一个好主意。如果你要出租你的财产,这是很重要的。对物业的定期检查报告是了解安装状况的第一步。

2011 - 06 - 06 - t23:10:02 + 01:00

2011年6月6日回答

规定允许消费单元升级,即使cpc(电路保护导体)是不存在的,只要遵循一些点。最主要的一点是,在那个特定的电路上没有安装金属配件。可采用2级双绝缘配件或pvc吊坠或板条。

然后,您就有责任确保这些指导方针得到遵守,并向客户发出警告信。通常电工会提供这个。没有cpc的电路必须在消费单位明确标识。

这是迄今为止最安全和最好的选择,将电路升级,使其符合今天的布线规定。

无论你选择哪种方式,在把房子出租之前,都要对它进行一次全面的定期检查。

希望这能有所帮助。

SecElec
英国

2011 - 06 - 06 - t23:10:01 + 01:00

2011年6月6日回答

虽然如果原线路在安装时符合当时的规定,则不强制安装CPC,
你绝对不能有任何金属配件,比如开关、挂件或壁灯配件,而且应该有一个警告通知。
如果你要租用这处房产,你就有责任确保这处房产适合使用,
我会定期建议用CPC升级电路,或者完全安装一个新电路。

2011 - 06 - 07 - t14:00:01 + 01:00

2011年6月7日回答

是的,它是符合当前的规定,你会要求和地球。