问一个商人
管道
水管工是否应该检查安装电动淋浴器的电线和电气?
我们浴室里有个旧的强力淋浴器,已经坏了。我打电话给水管工(一个朋友推荐的),他给我报价,让我安装一个新的动力淋浴(同时把浴缸转过来,因为它的一端有一个唇形,水确实流回浴缸里了)。
浴缸和瓷砖的工作是好的,但我仍然没有一个正常工作的淋浴。水管工告诉我,旧的淋浴器功率很低(它在晾衣柜中有一个盒子,我从来都不知道它是干什么用的),他只给了我更换淋浴器的报价,而没有给我电费。
现在我对这些事情一无所知,所以当我要求一个新的电力淋浴器的价格时,我应该期待水管工检查电线并在必要时修理电气,这样我就能得到一个正常工作的淋浴器,这是错误的吗?他毕竟是个商人,谁应该知道这些事情呢?
来自MyBuilder管道工的2个答案
嗨,很遗憾听到你的问题。然而,重要的事情先说,
你有没有从水管工那里得到书面报价,你有没有通读并确认他的报价?如果没有,你应该有。
但是我同意,作为一个“有信誉的商人”,他应该听你的指示,评估整个工作,否则他应该告诉你他不负责电气。但这确实引发了另一个问题——他是否安装了正确的淋浴类型?
不幸的是,人们经常把需要冷热连接的“动力淋浴器”和只需要自来水供应并自己加热水的“电动淋浴器”搞混,前者基本上是一个挂在墙上的水泵,附带淋浴器,但它需要32a的电源和浴室外的“红色大开关”。
如果不是这些,并且是连接到冷热进料的简单棒型,则在没有足够的恒压的情况下可能根本无法工作,即连接到无排气或加压系统(组合锅炉)。
如果他做了后者,他应该知道得更清楚,并解释他在做什么,如果你有的话,应该在引用中清楚地说明。
你需要一名合格的P部注册电工在浴室内进行任何工程。我相信电工会把以上的一切都给你的。
好luck-Andy
2013年6月11日
相关问题
- 1)建造者是否应该检查铅排水管道,因为它后来损坏了他的新渲染图?2)建筑商是否应该预料到硝石问题,导致新的渲染脱落?
水通过上面的阳台渗进了一楼的墙壁(里面和外面)。建筑工人放了一个水…
- 如何检查淋浴器的保险丝额定值,以及更换新的淋浴器是否合适?
我们的旧淋浴器是Mira 8.78高级ATL(我假设是8.78千瓦,但标签上没有实际说)。我们在找一个新的…
- 是否有一种3相逆变器,可以管理一个鞣制店高达60000瓦的可能输出?
我知道我们可以通过能源公司来改变供电,但这被报价为至少需要6周的等待时间,我宁愿先定下来……
- 在潮湿的房间里安装浴缸……救命!
我一直在找一个工匠在我们的浴室里安装一个浴缸,但没有得到太多的兴趣,我想知道我……