问问商人
管道
水压问题,重力水箱+淋浴增压泵解决方案?
我刚买了一套两层的公寓,第一次洗澡时发现淋浴头没有冷水压力,只有热水。浴缸喷嘴有一些(弱)冷水压力。请看附件的图表。
我认为原因是晾柜里的重力冷水箱(没有阁楼通道,它是完全绝缘和封闭的)在淋浴头下面,在图中测量“x”。这就解释了为什么浴缸在水箱下面会得到一些冷水,图中的测量值为“y”。
解决这个问题的最好办法是什么?
附上我设计的一个解决方案。我想知道,如果我用管道把冷水箱下到楼下,进入淋浴增压泵,然后再回到楼上的淋浴器——这会给我额外的冷水压力吗?注意,它必须泵出冷水箱的高度才能到达淋浴喷头,距离z + x。这是否意味着我需要一个负流量泵?如果x的高度是1米左右,那么一个标准的泵可以做到吗?
谢谢你的帮助。
现有的系统:
http://i1337.photobucket.com/albums/o666/laike4/photos-temp-1jpg_zpsf2859f96.jpg
建议解决方案:
http://i1337.photobucket.com/albums/o666/laike4/photos-temp-2jpg_zps1142eb32.jpg
房主
2013 - 02 - 11 t21:05:42 + 0
来自MyBuilder Plumbers的2个答案
最佳答案
22722
2013 - 02 - 12 - t09:35:02 + 0
被提问海报喜欢
嗨,你为什么不能把主水管转到浴缸和淋浴间?你从进来的主管道得到了多少压力?你可以安装一个负扬程泵和一个流量开关,泵必须能够泵出大约8米的扬程。
回答2013年2月12日
就像
1
相关问题
- 水泵还是新水箱?
你能帮帮我吗?我住在一层公寓,厨房水槽和淋浴的热水压力很低。厨房……
- 热水龙头和重力淋浴在排水系统后失压
安装在中央供暖泵两侧的一个截止阀出现了泄漏。这是一栋90年代的房子,有两口水……
- 混合器水龙头淋浴问题(结合锅炉主水管热水和重力给冷水储存罐)
嗨,大家好,我有很多困难,试图用我的系统从浴缸水龙头上启动一个混合器水龙头淋浴-热水来自…
- 热水增压泵与淋浴泵兼容
你好,我最近搬进了一个1950年的房子,有一个开放式的通风系统,抽水中央供暖和重力生活热水。HW……