问这种

防潮

新的扩展潮湿的天花板

你好,
我刚3 m后方延伸,由于下雨我们不变,潮湿/水分穿过天花板RSJ的地方是在原来的房子结束,开始新的扩展。

我可能是完全错误的,但我认为这是其中的一个问题。

1。原砖砌的外面,上面扩展是多孔和雨水通过砖
2。扩展屋顶闪烁不好通过,(然而builder已经安装的包层,消除这种可能性——没有工作)
3所示。房子是结束的排屋,屋顶闪烁加入原来的房子,雨是穿过这一差距
4所示。雨是下忽明忽暗的墙/筋膜/底和RSJ /石膏
5。上面的浴室面积然而它没有使用(只是房子是空置的厕所),管道工程,新老RSJ旅行,可能它可能泄漏,但浴室不是在使用厕所和水龙头。

要得到一些专家的观点,最好的方法去解决这个问题呢?

感谢所有

编辑:我建议一个腔托盘和通风口安装了哭泣。

希望这些将有助于提供参考
潮湿的:
https://postimg.cc/WDDKgsjy
之前所有贴:
https://postimg.cc/bZKX6Z6P
包覆后外:
https://postimg.cc/s1cvtzdq
外面在包层:
https://postimg.cc/kDXnRtzY
卧室的窗户下的形象。
https://postimg.cc/RN5M0b19
原来的房子屋顶闪烁外扩展:
https://postimg.cc/YLrFFqYK

谢谢你的反馈

5个答案MyBuilder防潮专家

最佳答案

我能告诉你们的是水是来自RSJ上方,在几乎所有情况下我见过,水运行腔,这可能是一个老问题,注意,直到你闯入了腔。
窗框往往是罪魁祸首。

2023 - 01 - 14 t17:50:05 + 0

2023年1月14日回答

潮湿的问题/水分穿过天花板RSJ所在地在你后面扩展可能是由很多因素引起的,如您有提到。

上方的原始外砌砖,扩展,可能是多孔砖,让雨水穿透。这可以检查砖匠或builder,可以通过重嵌砌砖或安装防水膜。
扩展屋顶闪烁的可能是错误的,可以检查盖屋顶的人或建筑工人,和可以被re-flashing固定或安装防水膜。
屋顶露台的房子被终结,闪烁在那里加入原来的房子可能是错误的,让雨水穿透差距。这可以检查盖屋顶的人或建设者和固定re-flashing或安装防水膜。
雨水下忽明忽暗的墙,筋膜或底RSJ和石膏。这可以检查盖屋顶的人或建设者和固定通过清洗和修复忽明忽暗,筋膜和底,或者安装防水膜。
浴室,以上区域,可能是一个可能的泄漏源,如果管道是否泄漏。这可以检查和水管工的固定修复或更换泄漏的管道工程。
建议有专业施工或盖屋顶的人检查区域和确定问题的根源。根据他们的发现,最好的方法可以解决这个问题。也很好的注意,在扩展的情况下,总是好的建筑控制检查,这将在检验过程中这些问题。

2023 - 01 - 14 t16:35:02 + 0

2023年1月14日回答

腔托盘需要rsj之上

2023 - 01 - 15 t17:20:03 + 0

回答2023年1月15日

我会检查是否一个腔盘已经安装在钢。如果不是你应该安装het orbrain通过腔还是会源源不断地到来

2023 - 01 - 15 t10:45:02 + 0

回答2023年1月15日

可能确实有一些闪光的照片,和缺陷在哪里,否则只会盲目猜测吗

2023 - 01 - 15 t14:05:02 + 0

回答2023年1月15日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价