问这种
中央供暖系统
气体法案以来已经翻了两番vaillant ecotec pro锅炉维修。为什么?
我最近有一个气体安全证书检查由我Vaillant Ecotec Pro24锅炉维修/检查。然而一个月后,在一个仪表读数显示,使用的数量几乎翻了两番使用前一个月以来没有改变。
热水只设定在50度像往常一样和散热器温度在55。我确信做检查的人改变了设置,但是我不知道如何检查或者寻找什么。请帮助!
nicole18_89
2022 - 11 - 26 t16:05:40 + 0
3回答MyBuilder供暖工程师
最佳答案
173481年
2022 - 11 - 27 t02:29:32 + 0
喜欢通过海报的问题
工程师可以做不大,只有调整会在锅炉内的气体阀本身为安全原因是不可取的。气体阀也是监管所以只使用它所需要的。检查你的气表测试乳头就位,也许不是失踪。你在一个月前加热了吗?这将是一个很大的区别与加热和天然气价格atm。
回答2022年11月27日
喜欢
11
卡苏顿•2018年10月8日以来成员•29日工作,100%积极的反馈
相关问题
- 嗨。新vaillant ecotec +结合锅炉安装在我3床的房子问题后我的冷凝锅炉和坦克。
结合锅炉还好了一个星期。然后散热器楼下尤其是客厅很低热量意义热量是……
- Vaillant EcoTEC 836抱怨噪音
我希望有人能把我的头脑休息。在2013年,我们做了大量的工作,我们的房子。作为其中的一部分,一些…
- 为什么动我8岁Vaillant Ecotec锅炉6英寸低一个坏主意
我需要我的旧锅炉向下移动6英寸,以适应在新厨房的橱柜im安装但建议反对它了…
- 为什么我的巢恒温器不与我沟通锅炉?
我的巢恒温器似乎并不与我的锅炉,当我请求增加加热它没有反应……