大家好,
几个月前,我安装了一个新的组合式锅炉来取代旧的传统锅炉。新锅炉是威能EcoTEC pro 24。这所房子是一个3床的露台,有1个浴室和7个散热器。
热水很好用,开得很快,但是散热器需要很长时间才能加热。
打开暖气15分钟后,散热器仍然很冷,几乎没有开始变暖。
40分钟后,水温显示在锅炉上为42度(虽然显示42度,一秒钟后显示36度,这似乎不寻常)。暖气片很暖和,但不热。一小时后的温度显示为56度,只有在1.5小时后散热器才最终变热,锅炉的温度显示为71-73度。所以锅炉工作了整整一个小时之后我才开始从散热器获得任何热量。
这正常吗??
我放了所有的散热器(阀门是完全打开的),它们最终都变得非常热,但这需要一个多小时才能发生。锅炉上的压力看起来没问题。
有什么问题吗?

非常感谢你的建议

更新:
我不知道如何/在哪里回答你的问题,所以我在这里添加。在安装新锅炉之前,系统进行了化学清洗(以前散热器很快就会变热),我有一个磁性过滤器,检查了管道的大小,发现即使在燃气灶开着的时候,管道也足够宽,流量足够。再次感谢

来自MyBuilder供暖工程师的5个答案

据我所知,威能锅炉启动缓慢,并增加其输出与返回温度的关系,所以他们需要很长时间来加热。说到加热控制技术正在发生很大的变化,如果你有是否补偿它们,锅炉将使用外部温度来调节流动温度,以达到舒适的内部温度。
如果你有一个负荷补偿恒温器,他们会计算出达到目标温度所需的流动温度。
重要的不是散热器的温度,而是房间的温度,如果你的房子变暖了,如果没有,让安装人员回来检查设置

2022 - 11 - 06 - t10:10:06 + 0

2022年11月6日

*首先,当新锅炉安装时,您是否有电力冲洗来清洁系统
*第二,确保没有堵塞,脏系统需要很长时间才能预热
*3如果系统上没有磁性清洁剂,强烈建议安装磁性清洁剂

2022 - 11 - 06 - t10:10:06 + 0

2022年11月6日

你把系统冲洗了吗?

2022 - 11 - 06 - t10:10:06 + 0

2022年11月6日

早上好,安装新锅炉时系统清洗了吗?你们有多大尺寸的管道?

2022 - 11 - 06 - t10:31:40 + 0

2022年11月6日

另一位工程师说过,如果你在外面有一个天气补偿器,或者控制装置是佣人自己的,他们会计算出所需的温度,并根据这个温度启动锅炉。如果房间的恒温器是正常的。工程师是否将锅炉设置为较低的输出量,以满足你家的正确热损失,因为这将使锅炉稳定运行,而不是全速运行。
希望这对你有所帮助。

2022 - 11 - 06 - t20:40:07 + 0

2022年11月6日

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价