问一个商人

绝缘

用75mm深的托梁绝缘阁楼

你好,我想把我20世纪20年代的阁楼地板重新隔热一下。托梁只有75毫米深,但最合理的价格热轧阁楼绝缘开始在100毫米的深度。我是否需要提高托梁的高度,以便在垂直添加170mm层之前铺设100mm层?或者只是把100mm和170mm放在顶部(垂直),而不用担心短托梁深度?

如果我确实需要增加托梁的高度,我是否应该在托梁的顶部添加木条?请问我该如何把它们固定在托梁上?

谢谢你!

来自MyBuilder绝缘安装人员的3个答案

最佳答案

只要你有足够的空间,你的隔热是否高于目前的规定并不重要,只要确保你不挡住屋檐,让空气在阁楼空间流通,否则你最终会遇到严重的冷凝问题,造成潮湿。

祝你好运Alex

2022 - 09 - 14 - t09:45:28 + 01:00

回答14 Sep 2022

目前房屋绝缘规定(住宅和非租赁)要求最小为270mm。这是在托梁(基础层)和170毫米顶层之间的100毫米的组合,其与托梁的方向成90度。
如果你的托梁深度低于100mm,那么你的托梁深度为75mm并不影响绝缘材料的铺设。
这是现在一个非常普遍的问题,因为旧的房屋有150mm深度的托梁。
只有在安装了270毫米的隔热层后,你才会考虑在托梁上添加木材。

2022 - 09 - 14 - t09:45:50 + 01:00

回答14 Sep 2022

你的绝缘深度只有在你打算把你的阁楼作为储藏室的时候才会成为一个问题?否则,椽子应该不会影响你的绝缘深度,如果有帮助的话,现在推荐的绝缘水平是270mm,大多数椽子只有100mm,它们之间有旧的绝缘。

2022 - 09 - 15 - t17:43:01 + 01:00

回答15 Sep 2022

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题