问一个商人
绝缘
用75mm深的托梁绝缘阁楼
你好,我想把我20世纪20年代的阁楼地板重新隔热一下。托梁只有75毫米深,但最合理的价格热轧阁楼绝缘开始在100毫米的深度。我是否需要提高托梁的高度,以便在垂直添加170mm层之前铺设100mm层?或者只是把100mm和170mm放在顶部(垂直),而不用担心短托梁深度?
如果我确实需要增加托梁的高度,我是否应该在托梁的顶部添加木条?请问我该如何把它们固定在托梁上?
谢谢你!
jonhyde_11
2022 - 09 - 09 - t15:16:24 + 01:00
来自MyBuilder绝缘安装人员的3个答案
最佳答案
Mareham Le Fen•2009年3月1日起成为成员•83工作,100%积极的反馈
170202
2022 - 09 - 14 - t09:45:28 + 01:00
被问题发布者点赞
只要你有足够的空间,你的隔热是否高于目前的规定并不重要,只要确保你不挡住屋檐,让空气在阁楼空间流通,否则你最终会遇到严重的冷凝问题,造成潮湿。
祝你好运Alex
回答14 Sep 2022
喜欢
11
170215
2022 - 09 - 14 - t09:45:50 + 01:00
被问题发布者点赞
目前房屋绝缘规定(住宅和非租赁)要求最小为270mm。这是在托梁(基础层)和170毫米顶层之间的100毫米的组合,其与托梁的方向成90度。
如果你的托梁深度低于100mm,那么你的托梁深度为75mm并不影响绝缘材料的铺设。
这是现在一个非常普遍的问题,因为旧的房屋有150mm深度的托梁。
只有在安装了270毫米的隔热层后,你才会考虑在托梁上添加木材。
回答14 Sep 2022
就像
2
相关问题
- 我正在计划阁楼转换和单层后方扩展;和阁楼专家合租会更好吗?
阁楼地板不需要额外加固。现有的侧天窗需要修改,以容纳新的楼梯到……
- 在夏天煮沸的一楼,未改造的阁楼,epc宣布在托梁之间有一层100毫米。
大家好,我们一年前在伦敦买了一栋维多利亚式的中间露台。住在这里,我们发现天气热的时候真的很……
- 安装了联合锅炉的阁楼隔热
大家好,我们正在对阁楼进行绝缘(celotex),并铺上地板,准备让它适合居住。然而,我们的…
- 用刚性绝缘板对冷阁楼进行绝缘。
大家早上好。现在的情况是,我有一套建于20世纪20到40年代的公寓。它最初是…