问问商人
电
用电烤箱代替燃气烤箱
我绝对不是电工,所以请原谅我使用的术语,如果它是不正确的!
我把厨房里的煤气灶搬走了。它是用一个13安培的插头插在一个普通的插座上。这个插座从一个炊具开关馈电,这是它自己的电路从消费者单位与32安培保险丝。
我有一个20安培的电烤箱。如果消费单元上的保险丝改为20安培,插座可以改为20安培的炊具开关吗?
这将留给我以下问题:
20安培保险丝-炊具开关- 20安培炊具开关-烤箱
这能起作用吗?
提前谢谢你!
MyBuilder电工的6个回答
45安培炊具开关。把断路器换成20安培。把插座换成未熔合的炊具插座。请记住,电气是危险的,我们建议您使用专业人员来进行这项工作
回答2022年9月9日
Stanford-Le-Hope•2022年6月1日起成为会员•目前还没有反馈
你计划做的是完全可以的,但是我会让炊具开关保持原样,只是把插座换成一个20a的额定插座板或一个标准的炊具插座板,并降低配电板上的断路器,这将需要这样做,以保护供应烤箱的电缆,因为这将只额定到20a
回答2022年9月9日
谢菲尔德•2010年11月6日成为会员•285工作,100%积极的反馈
整个装置将由所安装电缆的尺寸决定。如果你有一个隔离器是为电饭煲电路设计的,很有可能有人在某个时候把电饭煲的插座板换成了13安培的单插座。如果是这种情况,那么单个插座可以换回一个炊具出口板,新的炊具连接到它。如果电缆尺寸正确,32安培保险丝可以留在原位,因为保险丝保护的是电缆而不是电器。
回答2022年9月9日
你不需要换消费单元的保险丝。在没有亲自检查线路的情况下,我只能告诉你这么多。例如,无法判断是否都是6毫米的炊具线。我怀疑你只需要把插座换成一个炊具插座板,但请一个电工为你做这件事,并提供一个小工程证明,这样你就知道它是安全的。
回答2022年9月9日
相关问题
- 为了用独立式煤气灶和电烤箱代替独立式双燃气烤箱,重新连接电源有多难,又有多贵?
我们正在买一所房子,目前有一个独立的煤气灶和烤箱。现在的业主通知我他们有……
- 把煤气灶换成电炉有什么特别需要考虑的吗?
我们有一个内置煤气烤箱,我们想把它换掉,因为它几乎没用了。理想情况下,我们更倾向于用…
- 是安装一个新的电动烤箱更贵,还是用燃气烤箱更贵?
目前我们有一个燃气内置烤箱需要更换。单煤气炉比电炉贵。