去年冬天,我们的新房子在供暖方面出了不少问题,我们一直没能解决。我不太清楚问题的本质是否意味着供暖系统的检修(听起来你会去旅行),或者是否有更基本的修复。任何帮助都将不胜感激!

当前设置

-我们的房子是维多利亚时代晚期(最初是4间卧室)半开放式供暖系统。
-供暖系统在3层楼内运行,包括阁楼转换。
-有一个菲斯曼Vitodens 26kW的热锅炉。我知道这是近几年才安装的。锅炉位于一楼的厨房里。
锅炉的热水箱位于一楼的浴室内。热水箱旁边是一台格兰富(Grundfos)加热循环器(最近更换过)。
阁楼里有两个水箱用于系统。
-房子里有19个散热器:
o 2客厅(地面):
o 2在厨房(地面)[包括一个非常大的散热器]
o走廊1人(地面)
o 1人在餐厅(地面)
o 1人在楼下浴室(地面)
o 2在平台(第一)
o 5个卧室(优先)
o 2在浴室(第一)
o 3在阁楼转换(第二)[包括一个非常大的散热器]
•所有散热器都有TRV阀门。
•在一楼热水箱附近的热水和集中供暖之间有一个三通分流阀。这个最近被替换了。
•我最近清空了系统(1天内启动并完成)。有人告诉我,它特别脏,而且明显堵塞了之前的加热循环器。

问题

•当所有的散热器都被设置为打开时,一些散热器不加热。厨房里最大的散热器和阁楼改造的散热器根本不会发热,一楼剩下的散热器也不会特别热。
•如果我关掉一楼的散热器,一楼的散热器性能会好得多。
•当热水打开时,一楼的散热器停止加热,其他的表现更差。

当地的一个水管工说他不知道如何解决问题,并建议我联系一家更大的公司,他们可能有更好的诊断工具(如热成像)来找出问题所在。给系统上电的人没能诊断出问题。

我突然想到我们家有很多散热器,房子也不小,但除此之外,我真的不知道下一步该怎么做。

任何想法都将非常感激!

来自MyBuilder Heating Engineers的9个回答

最佳答案

你需要一个加热工程师来调查,然后开始计算流速等,看看热专家或热工程师。希望有人在你身边。不要接近大公司,你需要的不是设备,而是知识!

2022 - 05 - 16 - t12:15:04 + 01:00

回答2022年5月16日

我想说这是建筑商和工程师之间的一个常见问题……管道系统应该升级一次…

2022 - 05 - 16 - t08:25:03 + 01:00

回答2022年5月16日

你好,一个典型的26kwboiler通常会加热大约10到12个散热器,这取决于房子的热损失和散热器的热量

2022 - 05 - 16 - t08:25:03 + 01:00

回答2022年5月16日

开放式通风系统臭名昭著,如果他们没有正确的管道。膨胀和冷进给连接需要精确定位,最好是反向冷进给。
系统中的空气,(随着时间的推移)导致散热器内部的腐蚀。然后脱落,堵塞管道。尤其是小口径的管道,比如8毫米。如果你确实有8mm的管道,确保可能的子弹管汇在冲洗后不会更加堵塞。所有开放式通风系统确实需要添加防锈剂。如果还没有安装的话,请在回锅炉的最后一条腿上安装一个磁过滤器。
其次,当要求全部热量和热水盘管消耗时,我会计算整个系统的最大输出。你需要获取散热器的物理尺寸(如果它们是单面板,面板加或双面板),并将它们放入散热器输出计算器。只是为了确保26KW的锅炉能够满足需求。
第三,确保循环器也能满足需求。你可能需要一个轻便的商业循环器。
最后,如果冷给/膨胀配置是好的,如果需求低于26KW,(消除这些可能的问题)我会放一瓶800强度的散热器清洁剂几天,并运行到高热量,所有trv都完全打开。
希望这能有所帮助。

2022 - 05 - 16 - t08:25:04 + 01:00

回答2022年5月16日

只是你说的话。听起来锅炉的尺寸对这个系统来说太小了,或者泵对这个系统来说不够大。这个调到max了吗?

关掉每一个散热器,如果它们都能工作就打开你知道系统的管道都是正确的。你们安装的锅炉额定功率为16至26千瓦。找一个燃气安全工程师来给锅炉配气,以确保锅炉的功率达到26kw。

通过感觉管道离开锅炉,确保锅炉有流动和回流。没有看,我认为锅炉太小,泵的负荷可能是一个问题。

20个散热器应该只有30-40kw的热量

2022 - 05 - 16 - t08:25:04 + 01:00

回答2022年5月16日

你好,
我建议换一台新锅炉。
你现有的这个不适合使用,安装一个大型流量系统。
Megaflo(也被称为Megaflo系统,Megaflo无排气孔系统,或经常被误认为“Megaflow系统”或“Megaflow锅炉”)是一种不锈钢无排气孔圆筒,用于储存热水,作为中央供暖系统的一部分。
致以最亲切的问候
史蒂夫。

2022 - 05 - 16 - t10:05:02 + 01:00

回答2022年5月16日

管道可能尺寸过小/堵塞

所有散热器上的阀门需要平衡

泵可能有问题,需要更换

3端口可能故障

旁路可能开得太大了

更强的泵可能需要,阁楼转换完成

2022 - 05 - 16 - t10:20:04 + 01:00

回答2022年5月16日

你好,是的,正如其他人所说,26KW可能很难达到19拉德,但由于你有TRV,你可能很少同时把19个都开满。

在我看来,一个小尺寸的锅炉最终会加热所有的拉德,但这需要很长时间。我认为你的问题是管道的流量,而不是锅炉的KW额定值。

首先要做的是平衡。

在那之后,一个更强大的泵可能会有所帮助,或者可能仍然有部分堵塞或限制,管道可能尺寸过小,锅炉的热交换器可能淤塞和限制。

你可以把每一层都“分区”,每层都有自己的2个端口区域阀门和房间恒温器。这意味着如果顶楼足够温暖,那么楼上的区域就会关闭/关闭,但一层和中间仍然会进入,并且有更多的流量,如果顶楼两层足够温暖,那么只有楼下的泵会进入,只流向那些rads。

如果我来做这样的工作,我会试着单独证明,如果任何拉德不能自己加热。如果它们不能自己加热,没有其他路径可以通过,那么它一定是一个堵塞。

如果出现堵塞,则需要物理移除或切断并更换管道。

此外,钢瓶应该有一个用于热水的平衡阀。如果开得太大,那么当热水同时打开时,加热效果就会很差。一个简单的解决方案是确保水在不同的时间进入加热或早于加热,这样它就完成了加热,堵塞了端口阀的水端口,所有的泵流量都可以进入散热器。

像Sentinel X400或Fernox F3这样的化学物质可以添加进去,在系统正常使用的情况下放置一个月,然后排干,但现在不是做这种工作的时候,因为温暖的天气即将到来。

菲斯曼的一些锅炉在热交换器上有橡胶软管,和老式的Vaillants一样。如果软管内衬有污泥,它可能脱落并堵塞热交换器。

试着在你的地区找一个非常有经验的采暖工程师,他们可以给出正确的诊断和报价来维修。

把你的工作描述放在Mybuilder上,并向有经验的采暖工程师询问报价。不一定是大公司,但它需要一个能解决问题并能取得结果的人。

希望这能有所帮助。

2022 - 05 - 17 t08:40:03 + 01:00

回答2022年5月17日

JP暖气公司已经给了你正确的答案。
你的管道尺寸和泵速等是不正确的,需要一个
让供热工程师正确计算。

2022 - 07 - 04 - t14:50:03 + 01:00

2022年7月4日回答