问问商人

中央供暖系统

授予旋涡松弛压力

我有一个grant vortex combi锅炉,它大约有15年的历史,知道是非常老的combi,但最近已经更换了几乎所有的部件。

它现在加载压力很快,在几个小时内从1.5巴到0。锅炉内部或中央供暖系统没有泄漏,但锅炉底座周围有一块潮湿的补丁。

是什么导致了这种压力损失,会是一个腐烂开裂的水箱吗?由于看不到任何其他阀门、接头或部件泄漏。

谢谢

来自MyBuilder Heating Engineers的4个回答

最佳答案

试着看看外面是不是被吹走了。这可能是由于膨胀容器坏了,erv坏了,卡住了,或者由于系统或热交换器堵塞,锅炉过热引起的

2022 - 04 - 26 - t15:50:03 + 01:00

答案是2022年4月26日

除非你已经换了,否则我觉得它听起来像热交换器

2022 - 04 - 25 - t07:15:04 + 01:00

答案是2022年4月25日

水一定是去了什么地方。
有一个过程来调查水是否在锅炉或系统中流失了。
一旦你知道哪一边丢失了水,继续调查哪里丢失了水

2022 - 04 - 25 - t08:00:04 + 01:00

答案是2022年4月25日

关闭气流和回流,看看2小时后压力读数是多少,如果它下降了,那就是系统。

2022 - 04 - 26 - t17:50:02 + 01:00

答案是2022年4月26日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题