你好,我们的旧厨房在房子前面,自来水从水槽下面流过,但我们最近把厨房搬到了房子后面,这是一个新的扩建。我的水管工和中央供暖安装人员使用philmac通用过渡耦合装置将新管道连接到旧厨房的现有主供水系统(它已被改造成卧室,这个接头将铺上瓷砖),并将其带到锅炉/地暖区,然后从那里到后厨房。
我不觉得这个设置是一个好主意,万一有泄漏,接头将在瓷砖下面,我在这里担心对吗?希望我的水管工能遵守所有的原则,让我们的厨房有安全的饮用水
如有任何帮助,我将不胜感激。谢谢。
user_rv7
2022 - 03 - 26 t10:48:15 + 0
来自MyBuilder Plumbers的4个答案
最佳答案
163009
2022 - 03 - 26 t13:15:03 + 0
现有的供水管道将不得不绕道新的扩建部分,或者必须将其安装在管道中,以便方便地拆除以进行维护或维修。这是一般规则
回答2022年3月26日
喜欢
9
163188
2022 - 03 - 28 - t18:50:03 + 01:00
把水管重新布线到房子后面。安全总比后悔好。重新路线到后面在地下的管道,并有一个检查室,你的旧管道满足你的新管道。这是为了将来你可以修复关节,而不需要挖回来,如果它泄漏