问问商人
屋面
屋檐仓库发霉
嗨。我们家阁楼上的卧室在屋檐上有一个储藏区。昨天,我们5个月来第一次打开了屋檐存储区的门,并注意到多个屋顶椽子/木材周围有许多霉菌斑块。霉菌呈绿色白色,看起来干燥粉状。
你在木材上插了一个水分探测器,它的读数在12%到15%之间
没有明显的泄漏迹象,所以我们想知道这是否可能是冷凝问题?大约一年前,我们在房子里安装了三层玻璃,所以这是房子经历的第一个冬天。旧窗户大约有一百年的历史,通风很差。那么,这些新窗户的安装是否会导致房子里的水分被困住,并进入阁楼,最终在这里凝结,导致霉菌问题?
检查了一些明显的东西,比如确保屋檐上没有垫片/绝缘材料。正下方有两间浴室,通风良好,有直列抽风机(浴室天花板到屋檐上的电机,然后到外面安装在拱腹的格栅)。他们的导管似乎完好无损。
现在考虑安装某种正输入通风设备,因为它似乎比安装拱背通风口和通风屋顶瓦片更少劳动密集型。有人成功地用这些PIV装置减少了阁楼区域的冷凝吗?
谢谢
来自MyBuilder Roofers的3个答案
最佳答案
你好,如果你确定在安装新窗户之前没有霉菌,这表明有100年历史的窗户提供了背景通风。这有助于减少厨房和浴室产生的水蒸气。
现在新的窗户阻止了背景通风(我猜他们没有涓滴通风)。这意味着房子里的空气更温暖,因此能容纳更多的水蒸气,更多的水蒸气进入屋顶空间,在冰冷的表面凝结。防止这种情况发生的最好方法是给屋顶空间通风。
PIV系统需要从外部通风,所以可能需要有背风通风口。阅读制造商的要求。
由于你有一间阁楼卧室,我担心的是无法预见的椽的状况(在石膏板后面,倾斜部分)。这将需要交叉通风,即两个拱腹与通风口和山脊通风口。在石膏板后面,屋顶的倾斜部分需要隔热,以允许交叉通风。
回答2022年3月8日
我会检查并确保这些区域有空气流动。如果不行,就从屋顶通风。另外,不要在这个区域放太多东西。这也阻碍了空气的流动。希望这能有所帮助,屋顶通风口最有可能是问题所在。