问这种

管道

理想的逻辑结合35加热增加压力。

你好,我是后有点建议。
我一直在做大量的管道,但直到最近试图进入锅炉和维修服务。(我是气体安全)

我去过一个理想的逻辑结合35今天早上。锅炉压力不断增加,当打开暖气。我立刻觉得错误的膨胀水箱。
我已经测试了装满水的容器,它不是,它有1酒吧的空气压力。

任何想法还能是什么问题呢?
提前谢谢,我要学习。

4从MyBuilder水管工的答案

最佳答案

我假设你榨干了锅炉前检查容器?

如果做不到这一点,可能堵塞管道工作船,或者有可能是船的加热电路。

2022 - 03 - 03 - t14:35:02 + 0

回答2022年3月3日

换热器是筋疲力尽的

2022 - 03 - 03 - t21:20:02 + 0

回答2022年3月3日

在我听来就像一个板式换热器分裂,导致冷水进入加热电路,增加压力。

2022 - 03 - 12 - t11:10:03 + 0

回答2022年3月12日

我有他们泄漏热水板,通过加热。尝试隔离寒冷的饲料。如果压力不再上升这是它是什么。假定你榨干了锅炉检查了船。

2022 - 03 - 22 - t19:00:04 + 0

回答2022年3月22日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价