问这种

从保险丝盒饲料到花园房子

我关心的是我的建筑商如何连接花园房子的电力供应。我问他连接的建议,他回答如下。(我的建筑商已就我花园住宅的电力供应问题答复如下:-)“房子里和花园房间里都没有保险丝盒。计划中的是“消费者单位”或“分销委员会”。主电缆不是太短,因为我的意图是在房子的外墙上有一个“防风雨接线盒”,然后使用更小直径的非铠装电缆穿过房子的墙壁,直接进入大厅里的房子“消费者单元”。所以我的问题是,他说的对吗,你能在我的房子外面安装一个防水接线盒吗,还有从墙往下延伸到壕沟的铠装电缆?谢谢您的回复

来自MyBuilder电工的4个答案

最佳答案

花园住宅中消费单元的开关的最终位置应该在距离地面1350mm到1450mm之间,方便行动不便的人使用,同时也使较小的儿童无法接触到。我会建议延长电缆在花园的房子,以增加最终高度的木板到这个水平。

我的回答中提到的高度并不仅仅针对新建筑。它们适用于任何消费单元安装。我当然不会把一个消费单元放在如此接近地板,花园房或不是。

你可以在房子外面安装一个接线盒,但是最好的做法是尽量减少外部连接,以限制随着时间的推移损坏的机会。

2022 - 03 - 03 - t15:05:04 + 0

2022年3月3日回答

我真搞不懂你是不是在问问题,征求意见,发表声明?
在我看来(到目前为止)你为什么要摆弄电器?如果你没有资格,这是一个危险的游戏。
如果有孩子使用这种结构,在消费单元上方建一个可上锁的橱柜。
你从别人那里得到的答案是无稽之谈,它适用于新建的房子,而不是花园房。
我的编辑…,Stone Drive electric。你能在建筑法规或IET电气法规中指出外屋/花园房间等的相关高度吗?这是适用于这里的常识。

2022 - 03 - 04 - t08:20:04 + 0

2022年3月4日回答

首先,你的建筑商只是在术语上学而不实,而你现在在房子里有一个消费单元,我个人仍然经常把它称为保险丝板,因为这是一个外行人理解的术语。
关于房屋外部的防风雨箱,这是可以做到的,但最好是把铠装电缆带进房屋,并直接连接到消费者单位。
你的建造商是否有能力和资格完成电气工程?询问他们登记的是哪一个合资格人士计划。询问他们将签发什么文件,以及他们打算如何通知建筑控制部门。你应该收到电气安装证书,上面有测试结果的时间表和电路图。你亦应于30天内(通常以电邮方式)收到楼宇管制通知证书

2022 - 03 - 12 - t17:55:02 + 0

2022年3月12日回答

在我看来这是很常见的做法。住宅内的双接地电缆通过防风雨箱连接成SWA电缆,为外屋供电。

2022 - 03 - 05 - t16:10:05 + 0

2022年3月5日回答

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别

Baidu
map