Hi.
最近移动散热器略排水系统完全扩展楼板下管道并取机替换散热器阀门,使用锁套件(不使用静默阀门)。
填充系统时所有散热器都是bread型的,但我所研究的电流变热时用时最多取热量,即使插口管热量很大。
改变阀门可能是问题吗 或可能是平衡问题
glen_87
2022-02-21T13:19:12+00:00
4回文 MyBuilde取暖工程师
最佳回答
邓斯坦·自2017年10月17日起成员·11作业,百分百正数反馈
161427
2022-02-22T08:45:03+00:00
Ok它也许填充后气锁试一下:-
开热关闭Vales上所有辐射器除只取热器强制循环并等待管道和散热器热恢复做约10-15mins并一度清开所有其他rads 系统开关时应正常工作检验valves开放问题应该解决
回答2022年2月22日
仿佛
一号
关联问题
- hi卫生间热水龙头不关机 我已经关上热水
水箱在厨房uk
- 一散热器不热,我怎么修复它
屋内一位散热器拒绝获取更多润滑热量(当它得到润滑热量时,顶部温度比.
- Radiator不热-管道去TRV红热
走廊有散热器 通向tv阀门的管道红热
- Radiator不热-Powerflash求解
外屋有一台散热器 取暖但非热大都试过 当我们关上所有其它