俯仰的屋顶绝缘

获得新的绝缘材料,并被建议将80mm的Kingspan K107放入afters仪和62.5毫米Kingspan K118(带石膏板)之间的80mm Kingspan K107,以达到0.16的U值。

由于我的after深度仅为80mm,因此我还需要在afters中添加额外的木材,以便允许50mm的气隙,然后添加80mm的绝缘材料。

我想知道是否有所有这些工作的替代方法?就像将100毫米隔热材料放在the子下面,而在after子之间没有什么?

Mybuilder绝缘安装程序的3个答案

最佳答案

You could use 130mm kingspan to meet your design requirements but I don’t think you’ll get that size (closest would be 150mm) but doing that would mean the plaster boards would need really long screws to be fixed up in place, you might strap the bottom of the thick kingspan and fix into that straps, this would create a useful service void for electrics. Remember you’re needing to keep a minimum headroom of 2.3m. Hope that helps a

2022-02-05T02:14:12+00:00

回答2022年2月5日

您应该使用130mm Kingspan

2022-02-05T02:14:31+00:00

回答2022年2月5日

您可以在after子之间安装30毫米板,从而使您的通风间隙。然后用100mm加上石膏板覆盖。Celotex或Kingspan都可以做这两个厚度

2022-02-25T17:10:02+00:00

回答2022年2月25日