问一个商人
电
灯的开关接线的问题
你好,我最近在搬到一个老房子(有新的电路盒而不是取代硬铜线)当你走进前门有一个3联动开关
1号开关=开关1在大厅的另一端,这也可以从另一个1联动开关开启/关闭大厅的另一端
第三开关=开关光在前门和楼上着陆灯又有1楼上联动开关,关掉这些灯/
第二开关=并不做任何认为我松开开关是否有一个松散的电线——我认为这个开关应该操作只是光的前门,楼上的你不需要光每次你打开前门。
不幸的是后面的开关我没有见过的似乎有4终端用铁丝第一行但5端子与电线在底部顶部和底部行用混合颜色,
任何帮助、建议或建议来解决这个问题将会非常感谢谢谢抢劫
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11/01/22谢谢你的回复
VOLTSPARK =最简单的修复/解决方案的建议吗?由于抢劫
从MyBuilder电工4答案
最佳答案
从不依靠电缆的颜色识别。你需要一个2叉状物测试仪来证明这些电缆做什么,即使是这样,你需要知道如何修复它一旦证实。我真的建议电工看这个。看它是容易得多比远程解决。
回答2022年1月11日
我不会建议在你不确定特别是电。为了你自身的安全,接触一个合格的电工来评估情况正确!祝你好运
回答2022年1月12日
你好你好,刚读你的情况对于3联动开关。我没有见过。第一开关3联动开关看起来是正确的,因为它是在两个方法布线设计。第三开关应该是一个双向开关的光从一楼一楼和二楼开启/关闭。第二开关应该开灯就像你走进门。理想情况下应该有两个帮派在走廊上两个开关是两路光非常靠近主入口门以及现有两种方法控制与光在走廊。我也认为一个中间开关曾经充满活力。中间开关是用于当你有一个长走廊和开关之间的连接两个双向开关。那么照明是否可能在走廊可以打开/关闭沿着走廊在三个不同的地方。
解决方案将会有一个电工识别电缆和电缆做什么,然后进行必要的调整,开关和照明点。
回答2022年1月11日
相关问题
- 是在我的灯具连接不正确吗?
我有稍微奇怪的问题,我认为原因是当我的朋友取代了灯具在我的客厅。基本上……
- 新的天花板灯具——如何添加电灯开关连接
下午,我有点难住了,这光年龄前,已经把它一段时间,终于在做……
- 更换灯具不会关掉
删除旧的吊灯也只有1 x布朗和1蓝色电线灯具和其他单一开关没有灯……
- 连接新的光开关,现有两个swiþch方式
有两个开关在游说,但想要添加另一个开关光在玄关。尝试连接新的切换到现有g……