去问问商人
电
在天花板上隐藏多余的灯饰?
我想安装一些吊灯配件(一些IP20在厨房,一些IP44在浴室),但标准的弹性长度太长,所以我需要减少这一点。
在过去,我改变了标准的弹性长度没有任何问题,但这些配件有编织电缆套管,我更犹豫开始切割-特别是IP44配件。因此,我想知道是否会有任何问题与推动过剩的弹性进入天花板腔。我最初的反应是没问题,我会确保连接块仍然在天花板以下,并且可以接近,但我想再次确认比我更了解这些事情的人。
stuart_620
2022 - 01 - 06 - t09:51:08 + 0
来自MyBuilder电工的4个答案
最佳答案
158768
2022 - 01 - 06 - t17:00:04 + 0
嗯,我不太明白你说的是什么意思,在浴室设备上伸缩吗?在某些情况下,这可能是可以的,但这里通常使用IP65接头。我会推荐一个电工在浴室里给你建议。
2022年1月6日回答
喜欢
3.
158770
2022 - 01 - 06 - t17:00:04 + 0
是的,你可以这样做,尽管我会尝试有多余的弯曲展开,不盘绕起来,否则它可能会创建一个变压器效应,如果盘绕紧密,从而过热和电缆熔化的可能性。如果分散开,应该不成问题。
2022年1月6日回答
就像
0
相关问题
- 需要帮忙确定吊顶灯的故障
我去换了我姐姐家的三盏顶灯。没有一根线被标记,所以替换了像....这样的线
- 我更换了浴室的照明装置,卧室的灯没有了,但浴室仍然有灯。知道的吗?
我换了浴室的灯,灯不在卧室的床上,灯仍然在浴室。什么好主意吗?
- 我浴室天花板上的灯拉不开。安装后浴室壁灯安装。
我在墙上安装了一个新的灯具,这有两根带电的电线,两根蓝色的电线和两根棕色的电线。
- 壁灯配件让我的顶灯无法打开
我把壁灯装在浴室的墙上,有2根带电的电线,2根蓝色的,2根棕色的,我把它们装在端子上。天花板上的灯还能用…