去问问商人

厨房配件

管道解决方案

你好,

我希望有人能帮助提出一个更好的管道解决方案。

我有浴室淋浴抽气风扇和厨房的引擎盖通过一个y形接头在阁楼的一个通风口终止。图片在下面的链接中。

浴室使用了100mm的绝缘弹性材料,工作正常。

厨房风扇有一个100毫米的刚性管,各种弯(见链接)和一个陷阱,没有溢流在阁楼。在冬天,这个陷阱被填满并通过厨房的风扇溢出来。我刚刚不得不买了一个新的风扇,因为它进水了马达。

我现在已经在刚性管道周围包裹了绝缘材料,以减少凝结的积聚,我在玩转钻到土壤堆作为溢出的想法,但不知道它是否会更好地取代它与一点绝缘管道在一条直线从风扇到通风口,并取消刚性管道?这将是一个更直接的路线(从风扇到通风口大约2米),但意味着任何没有出去的水将会滴落下来。

当锅上的东西烧开时,新的厨房引擎盖还能立即滴水。它规定它需要150毫米的管道,所以这可能是问题,因为我使用减速器使用之前的100毫米管道/天花板孔。

所以我的问题是:

1.我是否应该在两个风扇上都使用绝缘弹性材料,并去掉刚性管/疏水阀?

2.你认为在规定为150毫米的管道中,厨房通过100毫米的管道是滴水的原因吗?

3.我应该联系什么行业来查看阁楼的管道设置?

4.如果我要把厨房和浴室分开,能不能在阁楼里面再安装一个通风口?我住在顶楼,所以我觉得不值得花这么多钱搭脚手架。

非常感谢任何帮助。
谢谢

来自MyBuilder Kitchen Fitters的2个答案

最佳答案

嗨。
这里面有很多东西,都是错的。
大多数炊具罩没有能力垂直吹那么远,所以有一个问题。在这种情况下使用100毫米也不合适,将其与淋浴器连接也不太好。
停止这个问题最简单的方法是去循环木炭过滤器的方法,所有的罩都可以做到。
引擎盖吸收蒸汽和气味通过过滤器和吹干净的空气通过不锈钢烟囱部分在顶部。
从墙上钻出到外部通风是理想的,但贵的情况下,因为需要脚手架。
把淋浴器自己取出来浴室装修工能帮上忙。
希望这能有所帮助。

2022 - 01 - 03 - t12:27:20 + 0

2022年1月3日

我同意之前的回答,当然需要分开管道,如果它指定150mm,那么使用150mm作为任何其他将无效的保证/保证。

2022 - 01 - 05 - t16:05:04 + 0

2022年1月5日回答

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价