把所有的卧室暖气都换了,只有一个暖气不均匀。
上半部分非常热,下半部分略热。

我放了空气阀,还是一样的问题。
锁罩完全打开,这是楼下锅炉最远的地方。
有什么问题吗-散热器有问题(这是Kudox品牌的21型)
谢谢

来自MyBuilder Heating Engineers的3个回答

最佳答案

你的拉杆需要平衡,试着把所有拉杆上的锁罩阀门完全关闭,然后每次打开1/4圈,直到热量均匀分布在整个拉杆上。

2021 - 12 - 22 - t11:25:02 + 0

2021年12月22日回答

如果底部很冷顶部很热如果底部很热顶部很冷需要放血。如果周围都是温暖的
除了中间的弧度可能需要动力冲洗或平衡

2021 - 12 - 22 - t11:25:02 + 0

2021年12月22日回答

这听起来像是一个平衡或阀门问题。希望植入rad时加入了抑制剂。污泥有很小的可能性,即使它是一个新的rad,除非系统被冲洗,否则系统中仍然可能有污泥。这也可能是泵的问题。最可能的原因是系统失衡