去问问商人

中央供暖系统

散热器阀门的压缩配件泄漏。

你好,希望大家都好。
我正在努力找一个水管工来修理rad阀上泄漏的压缩配件。我想自己试一试,但想知道是否有可能隔离一些散热器,以节省里面的水,因为我刚刚添加了抑制剂等系统,不想失去它所有。我想知道我是否可以通过magnaclean过滤器释放系统中的压力,使其足够大,从而能够解除配件。我想尝试ptfe胶带或费诺克斯lsx或两者!如果您能给我一些正确的建议,我将不胜感激。
保持好
约翰问好。

来自MyBuilder供暖工程师的5个答案

最佳答案

在你的灌装阀附近或在锅炉里面/下面有一个压力释放阀。用它来消除压力。关闭所有必要的雷达和锁定屏蔽。我会把配件拆开,在压缩配件的橄榄枝上缠绕大约5层聚四氟乙烯胶带,一些糊,但肯定是聚四氟乙烯。

2021 - 12 - 20 - t15:58:01 + 0

答案是2021年12月20日

你好,
我实施的方法是;

关闭rad阀的两侧

断开TRV端

将少量组织放入刚断开的rad尾部

打开trv进入一个桶,这将降低系统压力,创造一个真空;
(这可能会装满一个小桶的2-3倍,所以要准备好摆脱系统水)

当水停止从trv分散时,你可以把它拆开,更换螺母和橄榄或聚四氟乙烯,以创建更好的密封。

最后从rad尾部取出组织,连接回顶部系统压力回到1.5bar。

如果你有一个加压加热系统。

如果加热系统是通风的,那么这将需要阻塞总管罐的出口和通风口,一旦系统压力下降,这将再次创造真空。

2021 - 12 - 28 - t16:05:19 + 0

答复:2021年12月28日

不要像之前说的那样激活prv,它们永远不会重新正确地安置,你将不得不更换阀门,其他一切都是正确的。将所有的水锁在尽可能多的管道中,降低magna clean的压力,用托盘将水从管道中取出,用聚四氟乙烯胶带包裹住橄榄树,在进入阀门的管道上缠上一层。

2021 - 12 - 28 - t16:05:13 + 0

答复:2021年12月28日

这里已经有一些不错的答案了。它确实取决于压缩装配的确切位置。如果是在阀门之后,但在散热器之前,那么只需关闭阀门和锁屏,你就可以在不排放系统的情况下工作。我同意不要乱动压力释放阀的答案。你可以通过拧松放血螺丝来减轻这个rad的压力。让水喷到毛巾或杯子里来缓解压力。同样,在系统很冷的时候做,当系统很冷的时候你不应该有太大的压力在1比5到2巴之间。一定要遵循使用聚四氟乙烯胶带在螺纹和橄榄周围的建议。每个人都有自己的方法,但我用一段胶带从我的指尖到我的肘部的15毫米压缩配件。如果你的压缩配件是在阀门的中央加热管道一侧,而不是散热器一侧,那么你有两个真正的选择,第一是松开它,刚好露出一些螺纹,可能还有橄榄树,但不要断开它,希望如果你慢慢地,小心地这样做,那么就会有很少的水泄漏,如果有的话,你可以在上面放一点胶带,拧紧它。 Always use grips to support the joint, valve or fitting, and a decent spanner to tighten. You'll know it's tight enough because you'll hear a slight grind of metal on metal as the olive drips the pipe. Make sure the fitting is in straight and true. Most compression fittings leak when they are at a funny angle or under some sort of pressure that pulls or pushes them out of true alignment. Having to add inhibitor which is likely to cost less than a tenner is a small price to pay compared to the damage that could be caused if things go wrong. I would recommend draining the system down to be safe. You can learn everything you need to know about how to drain down your system, or how to fix a compression fitting by just having a look on YouTube or Google. You might find out that you enjoy it. It's worth learning these basic skills. They are useful and could save you money. Just make sure you feel comfortable with what you are doing and that you understand the principles behind it before you start. If in doubt, hire a pro. You should be able to get a leaky compression fitting sorted out for £50 or £60.

2022 - 01 - 19 - t14:03:57 + 0

2022年1月19日回答

嗨。
你只需要一个冷冻箱和管子,半小时就能搞定。
这是我的方式。所以只要问那些使用类似工具的人就不会再有问题了。

2021 - 12 - 20 - t07:50:03 + 0

答案是2021年12月20日

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价