问这种
阁楼转换
新扩建仓库的隔热椽,
Hi Iv为我的酒吧新扩建部分的椽进行了隔热,它已经被建筑控制部门批准了,因为我只是把它作为存储区而不是居住区,然而Iv用石板和标准阁楼隔热层对椽进行了隔热,我现在要把石膏板铺起来。但现在我注意到一些网站说,我需要在屋顶瓦片和隔热材料之间留出空隙,以促进循环,但我不确定为什么,因为隔热材料肯定会阻止暖空气撞击冷空气,因为凝结似乎是原因。只是需要一些关于该怎么做的建议(就像我说的,这不是为了住在酒吧里,所以不是为了通过建筑控制,而是为了我自己的内心的平静,因为我不想让石膏板变湿或给我带来问题,提前谢谢你的帮助
马克
来自MyBuilder阁楼改造专家的4个答案
最佳答案
你好伴侣你有一个温暖的屋顶,所以你需要把一个隔汽层吊顶龙骨和石膏板建立防止水分,你还需要钻孔ventelation最好使用,圆卢浮宫发泄一旦核孔,他们需要在正面和背面,你应该留下一个缺口至少50 mm屋面瓦片和绝缘之间让空气流通。
答案是2021年12月16日
Mareham勒沼泽•2009年3月1日起成为会员•80工作,100%积极的反馈
如果你不留下通风的空隙,你的屋顶会出汗产生潮湿。
而你可以从下面控制热量损失。
你无法控制天气,从外部产生热/冷/湿。
答案是2021年12月16日
Castleford•自2020年7月1日起为成员•40工作,100%积极的反馈
正确的上面。
50毫米的气隙,屋顶上有一个干的脊/边缘系统和一对通风瓦/板,用于空气循环
戴夫在熔岩
答案是2021年12月16日
你好,你实际上解释的是一个传统的冷屋顶结构,而不是之前建议的温暖屋顶。两者的主要区别是在屋顶结构内保温的位置。保暖屋顶的结构如下(从顶部开始)单层膜/橡胶、刚性隔热板、蒸汽控制屏障、托梁顶部的胶合板甲板,最后是底部(天花板)的石膏板。冷屋顶结构如下:玻璃纤维,托梁顶部的胶合板甲板,椽子之间的内部绝缘,确保绝缘顶部和胶合板甲板底部之间至少有50mm的空隙,以允许流通。你将不得不使用一个通风拱,以确保空气流入屋顶的空隙。我来回答你的问题…不,在安装石膏板之前,你不需要一个蒸汽屏障。希望这有助于
2022年1月5日回答
相关问题
- 新扩建部分漏水-雨水有可能从山墙渗入吗?
去年,我们在12年的老房子上加了一个扩建部分。连日大雨过后,地面上出现了一小块潮湿的水。
- 如何将我们的新阁楼扩建部分的墙连接到已建的阁楼扩建部分
我的问题是如何在结构上连接我们的新阁楼扩建部分的墙到邻居的已经建成的扩建部分。
- 谁负责扩建新混凝土地板下的空气砖扩建管道?
下午好,我希望有人能帮助我,因为我正在努力获得必要的指导,我……
- 椽下侧绝缘
嗨,这是我问的另一个问题的后续——基本上我要在我的阁楼上铺设新的绝缘材料,并提高…