问问商人
中央供暖系统
无排水系统加阻垢剂
我刚刚在中央供暖系统上安装了一些新管道,但没有添加任何抑制剂。
我不想再把水放下去了理想情况下,这个可以加到阁楼的膨胀箱里吗,或者还有别的办法吗?
rorychampion
2021 - 11 - 29 t07:13:28 + 0
来自MyBuilder Heating Engineers的4个回答
最佳答案
157216
2021 - 11 - 29 t12:10:03 + 0
沥干f和e罐里的东西,然后加入抑制剂。把水放回水箱,放掉拉德,以确保空气从系统中排出。随着罐内的液体被排出,这将使抑制剂更好地在系统中流动。
2021年11月29日回答
喜欢
3.
Chickerell•2021年12月3日成为会员•9工作,100%积极的反馈
157465
2021 - 12 - 04 - t08:25:02 + 0
将水隔离到进料和膨胀罐(f & e),排出系统足够的水以清空容器。在注入抑制剂之前,确保罐内没有污垢或污泥。
恢复f & e的水供应,然后排气/放水散热器。
这样做可以使阻垢剂进入加热系统,而不是将其倒入一个完整的f & e罐中。
回答2021年12月4日
就像
0
相关问题
- 如何在不完全排水的情况下增加散热器
你好,伍斯特少年28i系统2岁,5拉德。我想增加一个拉德。如果可能的话,不完全耗尽系统。在那里……
- 在添加阻垢剂前加热系统必须完全排水吗?
大家好,有一个简单的问题。让一个水管工往系统中添加化学物质(但说实话,我没有看到任何瓶子,他可能……
- 减少集中供暖
出于我不想让你厌烦的原因,下个月我需要在两个不同的场合把我的中央供暖系统的水放掉。我有一个…
- 我的供暖系统能在锅炉不着火的情况下运行吗?
嗨,大家好,我刚刚在一间卧室里更换了一个散热器,放了抑制剂,重新填充和放血系统。一切都好,但我现在…