问问商人

中央供暖系统

无排水系统加阻垢剂

我刚刚在中央供暖系统上安装了一些新管道,但没有添加任何抑制剂。

我不想再把水放下去了理想情况下,这个可以加到阁楼的膨胀箱里吗,或者还有别的办法吗?

来自MyBuilder Heating Engineers的4个回答

最佳答案

沥干f和e罐里的东西,然后加入抑制剂。把水放回水箱,放掉拉德,以确保空气从系统中排出。随着罐内的液体被排出,这将使抑制剂更好地在系统中流动。

2021 - 11 - 29 t12:10:03 + 0

2021年11月29日回答

将水隔离到进料和膨胀罐(f & e),排出系统足够的水以清空容器。在注入抑制剂之前,确保罐内没有污垢或污泥。
恢复f & e的水供应,然后排气/放水散热器。
这样做可以使阻垢剂进入加热系统,而不是将其倒入一个完整的f & e罐中。

2021 - 12 - 04 - t08:25:02 + 0

回答2021年12月4日

简单地排空,进入阁楼,清洁你的f+e水箱,使它一尘不染添加抑制剂,然后装满水,所以你的系统将有干净的水

2021 - 12 - 19 t08:00:04 + 0

回答2021年12月19日

1.将阀门两侧的一个散热器分开并取出(容易取出的那个)。
2.排干散热器
3.把散热器重新打开
4.将散热器放入散热器的通风口(散热器的左上方或右侧)
5.把阀门重新打开
6.给散热器通风
7.完成

希望这对你有所帮助

2021 - 12 - 25 - t12:35:02 + 0

回答2021年12月25日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价