问这种
电
主人把旧灯扔掉了,但任何新装的灯都坏了
嗨
所以,虽然我对电气还行,但在这方面我却不知所措。特别是当我没有RDC测试器,我不能真的告诉如果这可能是RDC的错误。但主要的问题是,他们把旧灯换成了新的LED灯(9W元素)。但一旦你打开灯,灯光闪烁,它吹RDC(或它看起来像RDC,因为整个保险丝盒是老式的)。测试导线,无短路或混线。尝试了不同的光,和LED一样。他们有另一个灯在同一馈线,但那些也是小灯泡,约40瓦。所以据我所知,这不是电力过载。旧的灯被扔出去了,所以不知道它是什么类型的光。真的是RDC有问题吗?如果是的话,那么多久以前的光还能正常工作。 Voltage is ok. While nothing is connected to said cables, it is all fine. Also tested LED lights in other feed in same house, all is fine.
来自MyBuilder电工的3个答案
最佳答案
如果是RCD跳闸,那么这将表明有电流从电路到地面的泄漏。因为只有当你打开灯时它才会绊倒,那么故障可能是在中性点和接地之间。除了实际短路或部分短路之外,最可能的原因是所谓的“借用中性”。这是指电路的带电连接到一个RCD,而中性连接到另一个东西,导致有关RCD的不平衡。从你的描述中没有迹象表明你最近更换了线路,但听起来确实有点像。
2021年11月12日回答
塔姆沃思•自2020年6月8日起成为成员•25工作,100%积极的反馈
如果它只发生在灯光安装改变之后,那么很明显它是通过改变灯光安装引入的东西;卡线,卡中性线,连接件接线错误,甚至连接件故障。我怀疑它与LED灯或RCD有什么关系。如果你把那件衣服取下来,我打赌问题就会解决了。
2021年11月17日回答
灰色•2018年12月20日成为会员•3.工作,100%积极的反馈
相关问题
- 我更换了浴室的照明装置,卧室的灯没有了,但浴室仍然有灯。知道的吗?
我换了浴室的灯,灯不在卧室的床上,灯仍然在浴室。什么好主意吗?
- 灯具工作,但更换新灯具后停止工作
我已经用一个新的6灯泡箍吊灯风格的夹具更换了一个工作的吊灯,它无法工作时切换…
- 安装新电灯开关
我把旧的电灯开关取下来,COM有2根棕色的线,L1有1根棕色的线,N环有3根蓝色的线。这是一个…
- 四路系统的灯在安装时工作,但很快就停止工作。