问问商人

屋面

屋顶角落漏水

你好,我们维多利亚式的排屋屋顶的顶角漏水了。阁楼的内墙被雨水浸透了(大约30-40厘米的面积)。在过去的18个月里,我们用复合板岩和新膜替换了旧瓷砖和毛毡,并对胸墙进行了修复,现在胸墙上有顶石。我观察到石板下面的薄膜上有水滴。当从外面看时,一切看起来都完好无损。石板上的闪光有一些小凸起也许水从那里进来了?排水沟也放置得很高,但不确定这会导致内部侧壁被水饱和。我真的被难住了,如果你以前遇到过这个问题,以及如何最好地解决,我会很感激任何建议。谢谢!

来自MyBuilder Roofers的2个答案

最佳答案

如果毛毡下面有很多液滴,你可能看到的是冷凝?阁楼现在的通风条件可能不太理想。取决于阁楼的体积和拱腹周围是否有空气间隙,以及有多少暖湿空气从下面泄漏。在寒冷的夜晚,即使是少量的暖空气泄漏也会导致大量的凝结。检查灯具周围的密封性,墙壁顶部的裂缝。旧的阁楼舱口特别不好,考虑一个密封的模型,如Fakro。

2021 - 10 - 21 - t19:02:59 + 01:00

回答2021年10月21日

如果没有看到修复,透气膜可能没有起到应有的作用,我总是使用Proctor屋顶防护膜,我认为这是最好的,它可以让屋顶呼吸,而不需要任何。气隙或二次通风也将供应和固定连续通风屋檐下的石板排

2021 - 11 - 19 t18:55:02 + 0

2021年11月19日回答