问问商人
中央供暖系统
换热器检查
对热膨胀罐应该做什么检查,以确保它所依赖的阀门和压力表工作正常?(如果不这样做,有人拿错了零件..)
维修后应做哪些检查?(如果不这样做,最终可能会被召回......)
这不是热交换器的问题....这是一个扩展坦克的问题
user_181c
2021 - 09 - 11 - t09:50:25 + 01:00
来自MyBuilder Heating Engineers的5个回答
最佳答案
153230
2021 - 09 - 11 - t11:25:02 + 01:00
如果它是一艘膨胀船
用检漏液喷淋检查刮片阀是否通过,如有气泡,更换刮片阀。这将节省购买新的扩展船的钱
要完成这项任务需要65磅左右
回答2021年9月11日
喜欢
7
154145
2021 - 09 - 28 - t15:50:03 + 01:00
可以排水锅炉连接泵检查压力表上的压力设置为1bar,等待10分钟,看看压力是否没有下降,然后用LDF检查碎纸机阀门是否泄漏。那么你的膨胀容器就没问题了,但是连接泵和压力表会告诉你很多
回答2021年9月28日
就像
0
索比顿•2021年10月5日起成为会员•目前还没有反馈
154561
2021 - 10 - 06 - t16:40:02 + 01:00
它可以是膨胀容器上的流动断层:
膨胀软管可能堵塞。
拆卸并检查软管和连接是否清晰。
膨胀容器中的隔膜裂开或销孔——这可以通过用脚踏泵检查膨胀容器的压力来完成,并进行测试。
更换膨胀容器。
施罗德阀门有缺陷,需要更换?
膨胀容器的尺寸不适合加热系统内的水量。
计算出瓦特含量的体积,并安装一个外部容器。
回答2021年10月6日
就像
0
相关问题
- 换热器更换(八喜HE100锅炉)?
我有一个八喜HE100锅炉,我从新的维护合同。锅炉每年都要维修,我们…
- 锅炉,泄漏和热交换器
在过去的两年里,我们似乎每隔几个月就得叫一次水管工,这花了我们一大笔钱……
- 八溪热交换器- 7小时修理(+电话…),泄漏仍然存在
在封锁期间,我们的八溪Netatec组合锅炉发生了噩梦。它开始漏水,所以我们找来了工程师(我们有一个…
- 我知道热交换器有水垢。它可能是主换热器还是DHW。
我只有在中央暖气开着的时候才有水壶,开着的时候没有热水??