问这种

两个地球电线,一个折断

你好,
改变英国双插头。当拧下地球电线(两个绑在一起)一个折断。电线、套管折断我的手,我不能看到它最初位于墙上插座部分。

我取而代之的插头有两个部分的地球电线。它仍然是安全的还是需要一个电工来查找和路由接地线?

从MyBuilder电工4答案

最佳答案

供应和分离后把导体从旧的电源插座,你可以试着把导体在墙上很难获得一些电缆松弛,这样您就可以得到一个新的地球回带的长度。你需要两个地球为地球环路的连续性。

2021 - 08年- 07 - t16:35:02 + 01:00

回答2021年8月7日

你好埃莉

是的,你需要找个人来延长破碎cpc(地球),这是目前驱散任何故障电流和断开连接的故障条件的保护装置。

一个电工的工作非常简单,但却很重要的要做和不要使用套接字,直到完成。

希望这有助于
切口电服务

2021 - 08 - 06 - t21:15:02 + 01:00

回答2021年8月6日

一个套接字,而不是一个插头。双插座应该有一个或两个地球终端背面。它非常糟糕的实践导体。它削弱了铜,因此这是为什么你的了。看看你能不能把任何松弛电缆通过后面盒子里拯救破碎的接地导线。你可以带更多的鞘,揭露地球。如果你做不到,你可以延长使用褶断丝,最好由专业完成。其他的只是得到一个职业。不应该花费太多的排序。如果脚折断套接字就更换插座。

2021 - 08 - 06 - t21:20:03 + 01:00

回答2021年8月6日

这是超出了DIY的领域工作,应该只由一个合格的电工

2021 - 08 - 26 - t18:00:03 + 01:00

回答2021年8月26日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价