加热系统失去压力。无法在系统上找到任何漏洞。我已经用隔离阀将系统与锅炉隔离,但压力仍然松散(一周1 bar)。当系统重新连接到锅炉时,压力增加。这是否意味着锅炉有问题?如果是的话,会是什么呢?
由于预期
戴夫

来自MyBuilder供暖工程师的4个答案

最佳答案

我认为你们的锅炉膨胀容器失去了充能或需要更换。

2021 - 07 - 29 t19:10:02 + 01:00

2021年7月29日回答

一定是锅炉的问题,因为从系统中分离出来,但仍然失去压力表明它在锅炉内。可能是膨胀容器的问题,或者很少,但仍然有可能是热交换器上的泄漏,它会排放到冷凝物中,所以你永远不会知道它在泄漏。

2021 - 07 - 29 t22:20:03 + 01:00

2021年7月29日回答

3个可能的问题导致了这种情况

1)泄压阀故障,泄压(如有泄漏,检查外部泄压阀管道)

2)膨胀容器故障

3)一次热交换器内部破裂,水会从冷凝管流出。

亲切的问候
赛特机电服务有限公司

2021 - 08 - 01 - t17:55:02 + 01:00

2021年8月1日回答

我会说,问题很可能是膨胀容器,热交换器通过冷凝管,或可能是prv上的轻微磨损

2021 - 08 - 01 - t17:55:02 + 01:00

2021年8月1日回答