防潮球场在地面以下几年

寻找购买的物业,其中部分防潮球场低于地面几厘米。化学防潮是几年前做的,看起来现在的业主只是把路面铺得有点高,经过了潮湿的过程,挡住了空气砖。

测量员并不太担心,因为这处房产位于1900露台,而且它们有点潮湿(显然)。这看起来也像是几年前的作品造成的。

首先要做的就是重新铺好路面,确保有足够的空间让砖块透气,然后让这块地晾干。

有没有其他我应该考虑的工作?

来自MyBuilder防潮专家的2个答案

最佳答案

你是正确的切掉一只脚从房地产影响地区挖下六英寸低于潮湿的课程和充满瓦使用角磨机割板也确保通风口是清晰的,至于验船师不担心这不是非常专业,除非他能保证你不会遭受任何木头补救问题以及潮湿他说猪洗,维多利亚时代的属性做更容易受到潮湿但这并不使它正确。
问候
约瑟夫

2012 - 10 - 16 - t20:10:01 + 01:00

回答2012年10月16日

公平地说,这是一个试错的过程,需要分阶段解决。确保新的dpc没有被覆盖(桥接),暴露空气砖应该是足够的。只要新的化学防潮层安装正确,一切都应该干得很好。我建议在重新确定差距后等待三到四个月,如果情况没有改善,那么请一个成熟的潮气测量师来看看,并确切地告诉你什么是什么,因为在视觉检查后,每种情况都更容易评论。

2012 - 09 - 09 - t20:00:01 + 01:00

2012年9月9日回答