问这种

从灯的开关插座刺激

我想安装一个3针插座,上方一个门,一个回声点这个想法是所以它不是1。妨碍;2。现有的套接字。

我有一个拉弦电灯开关旁边,我想安装它,因为画不会太多的利用光电路,我想带一个提要从这个开关,插座。

我有布线这一切,但不幸的是,套接字的权力是只有当光线。如果我开关,插座死亡的权力。回到原来的位置,和回声开关。

有什么我能做的,让恒功率到套接字,并允许电灯开关,因为它应该工作呢? ?

由于先进的!

鲍比。

从MyBuilder电工4答案

最佳答案

是的很多你能做的。通过调用一个电工在开始。你基本上安装这个系列,它是不安全的。停止干扰电子设备

2021 - 07 - 24 t09:20:02 + 01:00

回答2021年7月24日

首先因为你只会一个小负载插入这并不意味着有人在你不会。这就是为什么你不能把一个13安培额定电路插座上最多6安培。有然后问题就像电路有rcd,地球是好的,它是在一个房间里,泡澡或者淋浴你提到一个拉绳,这里有如此多的红旗,让我觉得你需要一个更好的理解你在玩什么。请用一个合格的电工和安全地完成。

2021 - 07 - 27 t15:55:02 + 01:00

回答2021年7月27日

一知半解是危险的事!
得到一个电工

2021 - 07 - 30 - t15:45:03 + 01:00

回答2021年7月30日

首先,你需要检查回声的制造商的指示。它可能会从照明电路运行它作为刺激(就像浴室扇或剃须刀点可能),但只有画足够低的电流,可以支持的电缆和保护装置(断路器)。

其次,你必须不使用3套接字可以鼓励别人插入一个不安全的设备运行照明电路。相反,你需要一个融合刺激(3或5)

第三,布线。电灯开关可能只有一个交换生活,你需要一个中立(CPC(地球))线你的回音,如果是这样你需要运行一个新的电缆照明电路的吊顶空间或阁楼,通过合适的接线盒。
如果拆除电灯开关,看到超过3电线里面可能不是一个交换生活但在主循环,在这种情况下,你可能会运行一个有线电视的开关。

2021 - 08 - 16 - t07:55:02 + 01:00

回答2021年8月16日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别